汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法,供大家参考。

少油断路器本体部分故障

1、基座底部缓冲器圆盘渗油故障

产生原因:①密封圈与圆盘上的槽沟配合公差太大,使密封圈压缩量不够;②密封圈运行中产生永久性变化。

处理方法:①更换较粗的密封圈,或将圆盘槽沟车浅些,使密封圈压缩量达1/3左右;②更换新密封圈。

2、摇臂转轴渗油故障

产生原因:①骨架密封圈有气孔、裂纹、破损等机械损伤或有毛边;②转轴和轴孔不光滑,有毛刺。

处理方法:①仔细检查骨架密封圈外观,将内圈翻过来检查,如有损伤、缺陷应进行更换;

少油断路器本体部分故障原因与处理方法

3、用Oz砂布处理,使轴和孔内壁光滑

(2)静触指脱落,卡在灭弧片合不上闸故障。

产生原因:①弹簧片弯曲,失去弹性;②铝隔栅与触座间公差配合过大。

处理方法:①更换合格的弹簧片;②更换合格的铝隔栅或触座。

4、弧触指、弹簧片与触座、隔栅接触部位烧伤故障

产生原因:弹簧片失去弹性,致使触指与触座接触不良。

处理方法:更换合格的弹簧。

5、弧触指铜钨合金块脱落故障

产生原因:焊接不良。

处理方法:更换整体烧结触头。

6、触指与引弧触指紫铜部分烧伤故障

产生原因:静触座逆止阀钢球行程过大。

处理方法:将逆止阀转个方向,重新打孔加铆钉,使钢球的行程为0.5-x1 mm,或换铝合金球。

7、动、静触头中心不正,合闸时撞击触指,使之变形倒下故障

产生原因:①下压环与绝缘筒间的弹簧圈压偏;②下压环上的4个内六角螺栓紧固得不均匀;③静触座装偏。

处理方法:①更换压扁变形的弹簧圈.重新组装,使弹簧全部进人槽内;G4个内六角螺栓应对角均匀紧固;③松开上帽与上接线座间的4只内六角螺栓,调整静触座装配的位置,重新对角均匀紧固4只内六角螺栓,或者同时将触头架与触座间的3只螺栓松开调整触座的位置。

以上就是少油断路器本体部分的常见故障原因,以及少油断路器本体部分故障问题的解决方法,希望对大家有所帮助。

    展开全文
    相关文章
    • 少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

      少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

      在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。

      时间:2020-01-14 06:34:02

    • 少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

      少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

      在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。

      时间:2020-01-14 06:32:25

    • 少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

      少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

      在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。

      时间:2020-01-14 06:28:12

    • 怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

      怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

      在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。

      时间:2020-01-12 20:29:27

    • 少油断路器瓷绝缘断裂的原因

      少油断路器瓷绝缘断裂的原因

      在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。

      时间:2020-01-06 07:42:53

    • 少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

      少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

      在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。

      时间:2020-01-06 07:35:10

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义

      少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义

      在少油断路器的运行过程中,怎么来判断断路器的运行状态,可以从四个方面入手,通过查看分闸弹簧、信号等的运行状态,来判断少油断路器是否运行正常,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-01-05 10:16:25

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有