怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

来源:电工天下时间:2020-01-12 20:29:27 作者:老电工手机版>>

在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法

1、测量方法

在断路器停电分闸状态下,用2500V绝缘电阻测试仪分析测量各相导电部分对地的绝缘电阻。

同时,测量分闸状态下,各断口间的绝缘电阻,主要检查断路器内部消弧装置是否受潮、烧伤等。

2、测量目的

对少油高压断路器测量绝缘电阻,有助于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,发现问题及时解决,减少少油高压断路器的故障发生率。

3、判断标准

那么,在对少油高压断路器进行绝缘电阻的测量时,一般会采用什么样的判断标准?

一是参照出厂试验标准,二是根据设备的运行情况,三是根据历次试验结果,选择其中一种或多种标准共同比较分析。

对于有机物制成的绝缘拉杆,交接试验标准规定其绝缘电阻在常温下不应低于表1-1中的数值。

怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻

表1:有机绝缘拉杆绝缘电阻值

从测量结果中判断断路器的故障问题,在分闸状态下的绝缘电阻比合闸状态下的绝缘电阻高太多时,一般是断路器的拉杆受潮了。

相关文章
  • 如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

    如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

    少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。

    时间:2021-01-19 13:25:35

  • 少油断路器灭弧室怎么灭弧?

    少油断路器灭弧室的灭弧过程

    少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。

    时间:2021-01-18 07:41:07

  • 少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

    少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

    在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。

    时间:2020-01-14 06:34:02

  • 少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

    少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

    在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。

    时间:2020-01-14 06:32:25

  • 少油断路器本体部分故障原因与处理方法

    少油断路器本体部分故障原因与处理方法

    汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。

    时间:2020-01-14 06:31:13

  • 少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

    少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

    在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。

    时间:2020-01-14 06:28:12

  • 少油断路器瓷绝缘断裂的原因

    少油断路器瓷绝缘断裂的原因

    在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。

    时间:2020-01-06 07:42:53

  • 少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

    少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

    在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。

    时间:2020-01-06 07:35:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有