少油断路器瓷绝缘断裂的原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-06 07:42:53

在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。

少油断路器瓷绝缘断裂的原因

1、瓷绝缘内在质量差,发生击穿,击穿点过热时引起瓷绝缘炸裂;

2、瓷绝缘在保管、运输、安装、检修过程中,遭受外力损伤,最后形成断裂;

3、在发生短路故障时,短路电流产生很大的电动力,瓷绝缘被拉断或切断;

4、操作过猛,用力过大而断裂;

5、少油断路器的支持瓷瓶,由于分、合闸缓冲器未调好或失灵,或由于分、合闸行程未调好而断裂。

少油断路器瓷绝缘断裂的原因

对于看不到油面或发现瓷绝缘断裂的情况,处理办法为:

1、发现看不到油面或发现瓷绝缘断裂时,采取措施防止少油断路器自动掉闸。将该断路器的负荷电流尽量降低,或转移负荷。采用安全的办法,将缺油的断路器停下来。

2、当负荷电流已降至隔离开关允许的操作范围时,可用隔离开关来切断电路。如有联锁装置,无法先拉隔离开关,只得先拉开断路器,然后再拉开隔离开关。

3、负荷电流降不下来,先停上级断路器,然后拉开缺油的断路器。

以上就是少油断路器瓷绝缘断裂的几种原因,以及看不到油面或发现瓷绝缘断裂的处理方法,希望对大家有所帮助。

    少油断路器瓷绝缘断裂的原因相关的文章
    • 少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

      少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

      在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。

      时间:2020-01-14 06:34:02

    • 少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

      少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

      在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。

      时间:2020-01-14 06:32:25

    • 少油断路器本体部分故障原因与处理方法

      少油断路器本体部分故障原因与处理方法

      汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。

      时间:2020-01-14 06:31:13

    • 少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

      少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

      在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。

      时间:2020-01-14 06:28:12

    • 怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

      怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

      在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。

      时间:2020-01-12 20:29:27

    • 少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

      少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

      在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。

      时间:2020-01-06 07:35:10

    • 高压少油断路器检查内容,高压少油断路器巡检规定

      高压少油断路器检查内容,高压少油断路器巡检规定

      对断路器做好周期性巡视检查,是保证断路器正常运行的有力保障,针对高压少油断路器来说,有哪些日常的巡视检查项目,对高压少油断路器的检查周期规定有哪些,一起来看下。

      时间:2020-01-06 07:25:17

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有