>首页 > 低压电器 > 断路器>隔离开关与负荷开关的区别 正文

隔离开关与负荷开关的几点区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-14 02:37:05

一、隔离开关负荷开关的区别

隔离开关没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。

负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。

负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流。

隔离开关

1、负荷隔离开关

负荷隔离开关是一种将停电部分与带电部分隔离,并造成一个明显的断开点,以隔离故障设备或进行停电检修的设备。

负荷隔离开关广泛适用于建筑、电力、石油化工及其它行业的配电系统和自动化系统。

模块化设计结构,具有灵活多样的组合性,采用玻璃纤维增强不饱合聚脂树脂制造外壳,有很高的介电性能,防护能力和可靠的操作安全性。

操作机构是弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构,瞬时接通与分断双断点触头结构。与操作手柄的速度无关,极大提高了各项电气性能与机械性能。

多种结构与操作方式,有直接观察触头通断状态的窗口,有柜内、柜外操作,有正面、侧面操作,有板后接线。

负荷隔离开关造型美观、新颖、简洁、体积小功能全是同类产品中理想的选择。

负荷隔离开关的作用

负荷开关是由熔断器和隔离开关组合而成的,由隔离开关断开正常运行电流,由熔断器开断回路故障电流,所以,负荷开关对于电机有一定的保护作用。但是应当在负荷开关后面加上接触器,以作为电机回路的操作元件和过负荷及过流保护元件。不应当只是用负荷开关来操作回路,因为负荷开关不是允许频繁操作的元件,而且对于电机的保护也不全。

2、负荷开关和隔离开关的区别

隔离开关

隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。

在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。

因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。

只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.

区别:
与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。www.dgjs123.com

附1,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别

隔离开关

1、隔离开关

隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接通或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。

2、负荷开关

负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。

从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。

然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。

但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。

由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。

负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。

负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压缩空气、SF6和真空灭弧等几种。

随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。

负荷开关具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接通或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。

3、真空断路器

具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。

高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器等。

附2,什么是隔离开关

什么是隔离开关?

隔离开关就是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置。

隔离开关就是在电路中起到一个隔离的作用,其本身的内部结构也是非常简单的,但是因为使用的最多,在工作的时候要求也比较高,如果应用到电厂的话,对电厂的设计以及安全的影响比较大。

这就是所谓的隔离开关了,其实并不是很难。

负荷开关和隔离开关的区别是什么?

负荷开关和隔离开关的区别一

负荷开关和隔离开关的区别第一点就是负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置,那么有没有这个灭弧装置又有什么不一样呢?

所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。电工技术之家

有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。

负荷开关和隔离开关的区别二

负荷开关和隔离开关的区别第二点区别就是两者所切断的电流不一样。

因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。

负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。

负荷开关和隔离开关的区别三

两者的作用不同,这就是负荷开关和隔离开关的区别之一。

隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。

以上就是隔离开关与负荷开关的区别,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。

    隔离开关与负荷开关的区别相关的文章
    • 带电短接断路器与隔离开关的使用规定

      带电短接断路器与隔离开关的使用规定

      带电短接断路器与隔离开关的使用规定,短接前一定要核对相别,组装分流线的导线处,必须清除氧化层,断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器等。

      时间:2020-01-02 16:19:00

    • 辨别区分负荷开关、隔离开关与断路器的方法经验

      辨别区分负荷开关、隔离开关与断路器的方法经验

      如果把负荷开关、隔离开关与断路器摆在你的面前,你能快速区分出哪个是负荷开关,哪个是隔离开关,哪个是断路器嘛,如果不能的话,就来看下本文提供的辨别区分负荷开关、隔离开关与断路器的方法。

      时间:2020-01-02 15:52:19

    • 高压隔离开关操作的五点注意事项

      高压隔离开关操作的五点注意事项

      在高压隔离开关的使用过程中,只有正确操作高压隔离开关,才能保证高压隔离开关的安全稳定运行,避免各类事故的发生,高压隔离开关操作的五点注意事项,供大家参考。

      时间:2020-01-02 14:36:15

    • 高压负荷开关与真空开关的不同之处

      高压负荷开关与真空开关的不同之处

      高压负荷开关与真空开关的区别,高压负荷开关可以带负荷分断,有自灭弧功能,高压隔离开关一般不能带负荷分断,高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关可以加熔断器保护。

      时间:2019-12-31 06:36:50

    • 隔离开关作用是什么,隔离开关刀闸的用途

      隔离开关作用是什么,隔离开关刀闸的用途

      有关隔离开关的作用,隔离开关的四个基本作用,隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,隔离开关进行分闸与合闸时的注意事项等。

      时间:2019-11-24 20:24:31

    • 隔离开关隔离电源与合闸操作

      隔离开关隔离电源与合闸操作

      有关隔离开关的作用,隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能带负载进行拉闸或合闸操作,隔离开关的主要作用有隔离电源,倒闸操作,拉、合无电流或小电流电路等。

      时间:2019-11-24 20:22:29

    • 刀闸开关与隔离开关有何区别?

      刀闸开关与隔离开关有何区别?

      刀闸开关与隔离开关的区别,刀闸和隔离开关均属于刀型开关,刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电,隔离开关无灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流。

      时间:2019-11-24 20:21:51

    • 隔离开关的作用与隔离开关的选择原则

      隔离开关的作用与隔离开关的选择原则

      有关隔离开关的作用,隔离开关主要用于隔离电源,改变运行方式进行倒闸操作,接通和切断小电流电路,隔离电器选择的一般原则,以及先拉开变压器侧隔离开关的原因。

      时间:2019-11-24 20:20:45

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有