隔离刀闸怎么安装,隔离刀闸的安装方法(2)
来源:电工天下时间:2017-07-28 07:24:37 作者:老电工手机版>>
隔离刀闸怎么安装,隔离刀闸的安装方法(第2页)
第三部分,设备安装基础操平
1、高空坠落:
1.1、设备安装基础在于2m及2m以上时,在设备安装基础上工作,必须系好安全带,穿软底鞋;
1.2、安装基础上无防护网时,工作人员不在上面起立行走;
1.3、转移工作地点时手上不得拿有其他物品;
1.4、上下梯子应执行《电力建设安全工作规程》中有关梯子的使用要求。
第四部分,设备安装就位
1、电动工具操作不正确伤人:
1.1、电动工具的外壳必须可靠接地;
1.2、设备基础槽钢打安装孔时,操作台钻应执行《电力建设安全工作规程》中有关台钻的使用要求;
1.3、施工现场的配电箱应装漏电保护器;
1.4、严禁带电拆、接电源线;
1.5、操作切割机应执行《电力建设安全工作规程》中有关切割机的使用要求。
2、起吊过程砸、撞伤人。
2.1、起重工器具(吊车)使用前,需按规定进行检查;
2.2、由专人指挥吊车,指挥方式须明确、准确,信号一致;
2.3、被吊件和吊车臂下严禁站人,作业人员头部和手脚不得放在被吊件下方;
2.4、控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳;
2.5、重物起吊前,工作负责人必须认真检查其悬挂情况,起吊和下落过程中,作业人员不经工作负责人的许可不得擅自从事其它工作;
2.6、如果选用吊车过载能力较小,安全系数不大,在起吊过程中应安排专人监视吊车腿;
2.7、应用专用道木支吊车腿。并且必须稳固,受力均匀;
2.8、吊绳悬挂、捆绑牢固,吊绳夹角不大于60˙;
2.9、起吊时工作人员不得站在被吊设备和某一固定物体之间。并且工作人员不得站在被吊设备上;
3.0、设备就位过程中工作人员不得用手对齐固定螺柱孔,而要用专用设备定位。
3、设备倾倒伤人
3.1、吊设备时吊绳子必须悬挂在设备专用的起吊挂环上,不得用瓷裙作为吊点或代替吊环;
3.2、必须在套管上部第三瓷裙处系拦腰绳;
3.3、起吊设备时应防止设备瓷瓶或其他转动部位转动改变设备的重心使其失去平衡;
3.4、设备就位后,固定螺丝未紧固之前,吊车不得移开,起吊绳索不得松劲,待全部固定螺丝紧好方可使吊车移开。
4、高空坠落:
4.1 备较高时,拆除吊勾或取起吊绳时,应系安全带;
4.2、不得以瓷裙代替爬梯;
4.3、拆除吊绳时应仔细认真,不能胡拉乱放。
相关文章
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
空气开关进线与出线有电但入户没有电怎么办
造成进户线没有电的原因主要有:空气开关上方进线电源、空气开关上端接线、空气开关触点、空气开关下端接线、下端进户线等处存在接触不良现象,以及空开下端进户线断或未与负载连接正确、可靠等。
时间:2022-04-26 13:38:20
- 上一篇:隔离刀闸的分合闸顺序(图文)
- 下一篇:户外隔离刀闸的接线方法图解(图文)