隔离刀闸的分合闸顺序(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-28 07:22:49 作者:老电工手机版>>
【隔离刀闸如何进行分合闸,有什么顺序?】
关于隔离刀闸的分合闸顺序的小知识,在电路中需要先断开断路嘎哈,然后再断开隔离刀闸,以确保操作安全,正确的分合闸顺序,可以保证人身与设备安全,错误的分合闸顺序往往适得其反。
一、隔离刀闸的分合闸顺序
断路器分合闸的工作过程:
1.电机回路,主要是储能给合闸提供能量的
2.合闸回路是用来合闸的
3.分闸回路用来分闸
4.防跳电磁铁回路主要是防止合闸后合闸开关未断开,当发生事故时跳闸后又合闸,造成跳跃式分合闸,发生危险
5.辅助回路是提供辅助触点的
6.闭锁回路用于两台以上断路器的连锁
7 其他辅助触点 电机储能点 用于连接电机储能指示灯 试验位置和工作位置微动开关 提供位置信号的。

真空断路器与隔离刀闸组合安装时操纵顺序:
运行转检修:1、拉开断路器“分”操作环,2、检查“分、合”指示确在“分”位置。3、拉开隔离刀闸;4、检查隔离刀闸确在断开位置。
检修转运行:1、合上隔离刀闸;2、检查隔离刀闸确在合上位置;3、合上真空断路器(先拉储能环,当储能指示在“已储能”位置时,再拉“合”闸环)4、检查“分、合”指示确在“合“位置。
二、电力系统中隔离刀闸能否带电分断
必须先断开断路器,再断开隔离刀闸(也叫隔离开关),否则会出人命。
隔离开关一般是与断路器配合使用,断路器用于开断和接通电路,隔离开关用于在无电流的情况下操作,作为系统中一个明显的断开(隔离)点。
当然,隔离开关并不是没有灭弧能力,只不过灭弧能力没有断路器那么强大而已。
根据规定,在有些情况下是可以直接操作隔离开关的:例如拉合电容电流不大的空载母线,拉合母线上的电压互感器,用隔离开关合环解环等。
三、断路器分闸合闸的正确方法
正确的顺序,能够保证人身和设备安全,错误的顺序可能扩大事故。(以下只考虑开关,不考虑刀闸)
1,合闸顺序: 先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。 2,分闸操作: 先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
相关文章断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20





