SF6断路器的四大特点_无线SF6泄露监测系统
来源:电工天下时间:2017-05-20 10:24:44 作者:老电工手机版>>
【SF6断路器的四大特点_无线SF6泄露监测系统】
SF6断路器是采用SF6气体绝缘的断路器,其特点是体积小、寿命长、便于维护,是目前高压设备普遍采用的产品。
sf6气体污染环境,一般会对SF6气体采用一些监测手段。
无线SF6泄露监测系统
监测SF6微量泄露,实现连续监测氧气及SF6含量,并具备语音提示及自动排风。
SF6断路器的四大特点:
1、开断能力强
六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2、电气寿命长
六氟化硫断路器的使用寿命很长、检修周期长,并能适应短时间内的频繁操作,有良好的安全性和耐用性。六氟化硫断路器在50kA满容量的情况下能连续开断19次,断开的电流累计达到了4200kA。
3、绝缘水平高
六氟化硫断路器是使用六氟化硫气体作为绝缘介质,这种气体的绝缘水平极高,在0.3MPa气压下,能轻松通过各种绝缘实验,并有较大的裕度。
4、密封性能好
六氟化硫断路器的结构简单、密封性好,灭弧室、电阻和支柱成独立气隔,且六氟化硫本身的含水量较低。六氟化硫断路器的安装和检修方便,不需打开断路器的内部结构,能保持六氟化硫断路器内部良好的密闭性。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06