测量断路器触头运动速度与SF6气体中含水量增大的原因
来源:电工天下时间:2020-01-29 07:12:56 作者:老电工手机版>>
有关测量断路器触头运动速度的原因,SF6气体中含水量增大的可能原因,水分严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质的可能原因。
测量断路器触头运动速度的原因
1、断路器分、合闸时,触头运动速度是断路器的重要特性参数,断路器分、合闸速度不足将会引起触头合闸振颤,预击穿时间过长。
2、分闸时速度不足,将使电弧燃烧时间过长,致使断路器内存压力增大,轻者烧坏触头,使断路器不能继续工作,重者将会引起断路器爆炸。
3、如果已知断路器合、分闸时间及触头的行程,就可以算出触头运动的平均速度,但这个速度有很大波动,因为影响断路器工作性能最重要的是刚分、刚合速度及最大速度。
因此,必须对断路器触头运动速度进行实际测量。
试述SF6断路器内气体水分含量增大的原因,并说明严重超标的危害性。
SF6气体中含水量增大的原因
1、气体或再生气体本身含有水分。电工:www.dgjs123.com
2、组装时进人水分。组装时由于环境、现场装配和维修检查的影响,高压电器内部的内壁附着水分。
3、管道的材质自身含有水分,或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部。
4、密封件不严而渗入水分。
水分严重超标的原因
在水分严重超标时,将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质。
主要原因:
1、含水量较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。
含水量较高的气体在电弧作用F被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生WO3、CuF2、WOF4等粉末状绝缘物,其中CuF2有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2s03等具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。
2、含水量较高的气体,在电弧作用下产生很多化合物,影响SF6气体的纯度,减少SF6气体介质复原数量,还有一些物质阻碍分解物还原,灭弧能力将会受影响。
3、含水量较高的气体在电弧作用下分解成化合物w02SOF4、SO2F2、SOF2、sO2等,这些化合物均为有毒有害物质,而SOF2、sO2的含量会随水分增加而增加,直接威胁人身健康,因此对SF6气体的含水量必须严格监督和控制。
相关文章
调整真空断路器的触头开距的操作步骤
调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。
时间:2021-09-30 09:19:37
真空断路器触头开距的调整方法
在真空断路器的使用中,怎么来调节断路器的触头开距,用于调整的方法有好几种,究竟选择哪一种,根据实际的需要来选择,先来看三种真空断路器触头开距的调整方法。
时间:2020-01-02 14:45:43
- 上一篇:高压隔离开关日常检查与维护内容
- 下一篇:中间断路器如何倒闸?中间断路器倒闸操作顺序