家用空气开关总是跳闸故障问题排查

来源:电工天下时间:2021-01-19 13:25:27 作者:老电工手机版>>

有关家用空气开关总是跳闸故障问题排查,查看配电箱接线原理图,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面,线路的原因,线路老化,或负荷的原因,或空气开关的原因等。

家用空气开关总是跳闸

据用户讲,他家才装修两年,近段时间空气开关总是跳闸,开始是第二个跳闸,发现是有一个插座漏电,修理好后一个星期左右,现在又是第三个跳闸,要是强行推上去。

有时可以管几天,有时可以管几十分钟,有时刚一推上去连总闸都会跳。

故障原因:

该用户家的电器不是很常用,因为每天上班,基本上整个白天就一个冰箱用电而已。

如图所示为该用户家的配电箱接线原理图。

一般来说,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面。

1、线路的原因。如线路老化、连线漏电等。

2、负荷的原因。如家里用电量过大等。

3、空气开关的原因。如空气开关的质量不过关、接触不良等。 

配电箱接线原理图

结合用户对故障经过的描述,用户白天长期上班,家中门窗常常处于关闭状态。

在多雨季节,房子里的空气过于潮湿,如果电线的质量不过关,或空开和线路的连接处接触不良等都可能造成上述故障。

故障处理:

停电后用兆欧表测量室内线路的绝缘电阻,发现其阻值为0.3MΩ,显然线路绝缘不符合要求。

究竟是什么线段绝缘不良?接下来采用分段检测方法测量,结果发现卧室2的绝缘电阻很小。

进一步检查,原来是卧室内床头开关处导线破皮,经绝缘处理后故障排除。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。

    时间:2022-08-31 11:37:37

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 断路器越级跳闸的常见问题分析

    断路器越级跳闸的常见问题分析

    有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。

    时间:2022-07-05 06:07:51

  • 家用空开总跳闸的二种原因

    家用空开总跳闸的二种原因

    在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-22 16:01:05

  • 家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里开关坏了一直跳闸怎么办

    家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-19 12:41:13

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有