真空断路器操作过电压的防范措施
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:40:45 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器操作过电压的防范措施,分析了过电压产生的机理,过电压的防范措施,使用截流值较低的断路器,使用过电压保护器等。
真空断路器操作过电压的防范措施
真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快、开断容量大、使用寿命长、适应频繁操作等特点。
已在电力、冶金、化工等领域广泛应用。但真空断路器在开断过程中会产生过电压,若在运行中使用不当,也会造成断路器爆炸等事故,给安全生产带来重大影响。
1 过电压产生的机理
1.1 截流过电压
真空断路器在开断负载设备时,会在电流过零前提前熄弧,产生截流现象,即di/dt→ ,于是在负载设备上将感应出相应的截流过电压,即幅值与断路器的截流水平和负载特性有关。在同样负载下断路器的截流值越低,过电压幅值越小。
1.2 多次重燃过电压
在真空断路器开断电气负载时,当灭弧室触头在工频电流过零时分离熄弧。由于断路 器触头开距小,在恢复电压的作用下将发生重燃。大家知道,对于电气负载均存在着L-C回路,电弧重燃将会在回路中出现高频电流。
在高频电流过零时,电弧又将熄灭。由于触头开距小,又会产生新的振荡,再次将触头间隙击穿,导致电弧多次重燃。这样,在回路中将会出现高电压,其过电压幅值随重燃次数增多而增高。这种重燃可能在开断过程中重复发生多次,其过电压值将较高。
实际上,过电压值受断路器动作瞬间工况的限制,但其电压幅值也在4倍相电压左右,对电器负载的绝缘将会造成危害。
1.3 同时开断过电压
当真空断路器运用在开断电机回路时,由于断路器的截流现象,加上电机回路都存在着互感和电容,将引起电弧的重燃与高频振荡。
当第一相开断后,高频电流将通过相间互感和电容耦合到第二、第三相上与原有的高频电流叠加,形成三相电流同时过零点。
第一相熄弧时,强迫第二、第三相电弧强制截断,出现较高过电压。
2 过电压的防范
2.1 使用截流值较低的断路器
由于真空断路器的截流过电压与断路器的截流值有关,截流值越小其过电压幅值越小。而断路器的截流值与断路器触头材料有关,因此在断路器设计选型时应特别注意选择合适 的触头材料,以降低断路器的截流值,减少截流过电压。目前,灭弧室触头材料多为铜铬合金,截流值为1 A左右。
2.2 使用R-C阻容回路吸收装置
真空断路器的多次重燃过电压,与负载回路中存在L-C振荡而出现高频电流有关,因此使用R-C阻容回路可有效地限制过电压。R-C回路不仅能限制截流过电压的幅值,而且可降低多次重燃过电压的上升陡度。 该装置由电阻和电容构成。
电阻R的作用是增大衰减系数,消耗高频振荡电能,电容C的作用是限制过电压波头陡度。但使用R-C阻容回路不能完全吸收过电压产生的能量。 如:6 kV系统所能承受的过电压值Uq约为 15 kV,取断路器的截流值Ij=1A;动作时间Td= 2ms;则其过电压产生的能量为: Qc=Ij×Uq×Td=1×15×2=30J 取R=100 ? U=12kV C=0.2 礔,则R-C回路所能吸收的能量为: Qx=1/2×C×U×U=1/2×0.2×12× 12=14.4J 可见,过电压产生的能量R-C装置不能全部吸收。
当然增大电容C,过电压值将明显下降。但目前大电容质量尚有问题,因此C值一般取0.1~0.2礔。
2.3 使用过电压保护器
过电压保护器能较好的限制过电压。
目前较普遍使用氧化锌避雷器作为过电压保护器。但氧化锌避雷器对于小电流接地系统还存在一些问题:一是运行电压偏低;二是承受不住间歇性过电压和谐波过电压;三是不能很好地发挥氧化锌避雷器的优势。
在电动机回路使用氧化锌避雷器时,因其接在相与地之间,其保护范围是相与地之间的过电压。而电机回路的过电压存在于相与相之间,因此它不能很好地保护电机绝缘。采用组合型避雷器,可有效地限制过电压,达到理想的保护效果。
相关文章
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
调整真空断路器的触头开距的操作步骤
调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。
时间:2021-09-30 09:19:37
刀开关的操作要领
有关刀开关的操作要领,合刀闸开关的过程用力要求,以及拉开刀闸的过程用力的要求,防止电弧造成电气短路和灼伤触头与造成刀闸机械损伤。
时间:2021-09-15 10:29:45
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法
隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法,严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关,注意隔离开关的停电与送电顺序,高压断路器和高压隔离开关的操作顺序等。
时间:2021-08-22 12:13:42
隔离开关的安全操作方法及步骤说明
有关隔离开关的安全操作方法及步骤说明,隔离开关拉闸操作时,应缓慢小心地进行,拉闸动作的二个步骤,安全操作隔离开关的注意事项等。
时间:2021-08-22 12:13:30
- 上一篇:真空断路器防止误操作的方法
- 下一篇:高压断路器远方操作不能合闸的问题分析