调整真空断路器的触头开距的操作步骤

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2021-09-30 09:19:37

有关调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。

真空断路器触头开距的调整步骤

1、旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣。

2、转动灭弧室。此法属微量调节,特别适用于同期性的调整。

3、调整分闸限位的厚度。

此法一般由制造厂在产品出厂时已调好,维护、检修时不宜采用。

真空断路器的触头开距