隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法
来源:电工天下时间:2021-08-22 12:13:42 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的安全操作要求,误合隔离开关的处理方法,严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关,注意隔离开关的停电与送电顺序,高压断路器和高压隔离开关的操作顺序等。
隔离开关的安全操作要求
如何保证高压隔离开关操作的安全:为保证安全操作隔离开关,必须做到:
1、保证操作安全,严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关,操作时应使用基本安全用具和辅助安全用具,戴好绝缘手套,穿上绝缘靴,使用合格的绝缘工具,操作时应站在绝缘台、垫上进行操作;
2、停电操作时,先拉开高压断路器,再拉开负荷侧开高压隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;
3、送电操作时,先合电源侧隔离开关,再合负荷侧开高压隔离开关,最后合高压断路器;
4、为防止误操作,隔离开关与短路器之间必须加装连锁装置;
5、操作隔离开关时应迅速、果断,不得用力过猛;操作过程中如发生故障,必须停电后再进行处理;
一旦隔离开关发生带负荷误拉、误合错误时,应按以下规定处理:
1、错拉隔离开关时,在刀口处刚刚出现电弧时,应迅速再将隔离开关合上;如已拉开到位,则不管是否发生事故,均不允许再立即合上。并将有关情况报告有关部门;
2、错合隔离开关时,无论是否造成事故,均不允许将合错的隔离开关再次拉开,并迅速采取必要措施,报告有关部门;
3、如果是单极隔离开关,操作—相后发现错拉,对其它两相不允许继续操作。隔离开关发生误操作时应遵守的原则是“将错就错”
参考资料:
1、高压断路器和高压隔离开关或自动开关及刀开关的操作顺序规定:
停电时,先拉开高压断路器或自动开关,后拉开高压隔离开关或刀开关;
送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关或刀开关。-- 电工技术之家
2、高压断路器或自动开关两侧的高压隔离开关或刀开关的操作顺序:
停电时先拉开负荷侧隔离开关或刀开关,后拉开电源侧隔离开关或刀开关;送电时,顺序与此相反。
3、变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时,先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关;送电时,顺序与此相反。
4、单极隔离开关及跌开式熔断器的操作顺序规定如下:停电时,先拉开中相,后拉开两边相;送电时,顺序与此相反。
5、用高压隔离开关和跌开式熔断器拉、合电气设备时,应按照制造厂的说明和试验数据确定的操作范围进行操作。缺乏此项资料时,可参照下列规定(指系统运行正常情况下的操作):
①可以分、合电压互感器、避雷器。
②可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。
③10kV室外三极隔离开关、单极隔离开关和跌开式熔断器,可以分、合的空载变压器容量不大于500kVA;可以分、合的空载架空线路不大于10km。
④10kV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器不大于315kVA;可以分、合的空载架空线路不大于5km。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16