真空断路器的选择条件

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-29 07:27:36

有关真空断路器的选择条件,对于真空断路器的选择,从几个方面考虑,包括频繁操作场所,优选“一体化”结构,10kV电压等级优选真空断路器,选用的真空断路器应符合标准等。

真空断路器的选择条件

真空断路器的选择

对真空断路器的选择,从以下几方面考虑:

1、频繁操作场所。

应优先选用真空断路器,如切换电容器组、控制高压电动机、控制和保护电炉变压器、电气列车等。

2、优选“一体化”结构。

在满足运行条件和运行环境的情况下,应优先选用“一体化”结构,尽量避免选用“分体式”结构。

3、10kV电压等级优选真空断路器。

考虑到降低运行维护费用、噪声、防火和小型化等要求,在10kV电压等级电源系统中应优先考虑选用真空断路器。

4、选用的真空断路器应符合标准。

选用的真空断路器应符合DL/T 402-2007《高压交流断路器订货技术条件》以及DL/T 403-2000《12kV-40. 5kV高压真空断路器订货技术条件》等标准。其电气和机械性能要求主要是:

1)切断短路电流后,绝缘耐压水平不应降低。

2)切合感应负荷时,应能承受载流过电压。

3)用于非有效接地系统中,应先经异相接地故障开断试验。

4)合闸弹跳时间不大于2ms,分闸反弹幅值及自动重合闸的无电流间隔时间应满足产品技术条件。

5)应具有足够的机械寿命(一般为10000次)和电气寿命(额定电流切断时为10000次,额定短路电流切断时为20~50次)。

对于是否需要欠电压保护,可随使用要求而定。

    展开全文
    相关文章
    • 10kv柱上真空断路器的基本参数

      10kv柱上真空断路器的基本参数

      有关10kv柱上真空断路器的参数,主要包括额定电压/kv,工频耐压,以及雷电冲击耐压等基本参数,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-07 15:51:57

    • 真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      有关真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施,真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快等特点,过电压产生的机理,包括截流过电压,多次重燃过电压,同时开断过电压等。

      时间:2020-02-24 08:51:06

    • 真空断路器的发展趋势,真空断路器的常见故障

      真空断路器的发展趋势,真空断路器的常见故障

      真空断路器的常见故障,真空断路器的发展趋势,真空断路器的优越性有哪些,对主电气设备要求具有一定的在线检测(自检)功能,真空断路器也不应例外,真空断路器的故障,包括机械故障与电气故障。

      时间:2020-01-29 09:15:33

    • 如何进行真空断路器脱扣机构设计?

      如何进行真空断路器脱扣机构设计?

      真空断路器脱扣机构设计的注意事项,真空断路器在设计脱扣机构时,需要先选择机构的型式,然后决定扣结面的尺寸,计算机构脱扣功和脱扣力矩,从而进行脱扣驭动装置的设计。

      时间:2020-01-29 07:29:36

    • 真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

      真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

      有关真空断路器的类型及开关柜内的设备分类,真空断路器按照极柱的安装方式分为极柱安装式与极柱固封式,开关柜分为计量柜,母联柜,断路器柜等。

      时间:2020-01-29 07:19:40

    • 智能真空断路器的技术问题探讨

      智能真空断路器的技术问题探讨

      有关智能真空断路器的技术问题探讨,智能化真空断路器除具有真空断路器通用功能外,还应具有感知功能、思维判断功能和执行功能,常见的技术问题是感知功能与思维判断功能、执行功能的问题。

      时间:2020-01-29 06:12:45

    • 真空断路器触头开距的调整方法

      真空断路器触头开距的调整方法

      在真空断路器的使用中,怎么来调节断路器的触头开距,用于调整的方法有好几种,究竟选择哪一种,根据实际的需要来选择,先来看三种真空断路器触头开距的调整方法。

      时间:2020-01-02 14:45:43

    • 真空断路器怎么防止事故发生,七项预防措施来帮忙

      真空断路器怎么防止事故发生,七项预防措施来帮忙

      在真空断路器的使用过程中,做好常见事故与故障的预防措施,包括真空断路器的交接,真空断路器的交流耐压试验等,从七个方面加强预防保障工作,确保真空断路器的稳定运行。

      时间:2020-01-02 12:20:55

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有