隔离开关的故障处理:隔离开关合不上或拉不开
来源:电工天下时间:2021-08-22 12:13:45 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的两种故障,倒闸操作过程中隔离开关合不上或拉不开,错误操作隔离开关,造成带负荷拉、合隔离开关等故障的处理方法。
隔离开关的故障处理方法
1、在倒闸操作过程中,若出现隔离开关合不上或拉不开的现象,即:隔离开关拒绝分、合闸,如何处理呢?
遇到这些问题,操作人员切不可心急猛力强行拉或合,而应来回轻摇操作把手,观察寻找故障原因。
一般情况下,机械卡涩时,轻摇把手几次后即可拉或合闸,若操作时手摇把手感到较轻,而刀片未动,可能是机械销子脱落,这时应将销子配上,问题即解决。
户外式隔离开关若因冰冻不能拉开或合闸时,应向有关领导汇报,设法消除。
如妨碍分或合的阻力发生在隔离开关主接触部分,则不得强行分或合闸,以防损坏拉杆绝缘子,造成接地短路,此时应由检修人员配合,用绝缘棒进行辅助拉合,否则应停电处理。
在操作中如发现绝缘子损坏,应停止操作,并报告有关领导,听其处理。
如属闭锁装置故障使其拒绝分或合,应查明原因,运行值班人员不得任意拆卸闭锁装置而盲目操作,以免造成误操作事故。
对于电动或气动机构的隔离开关,拉闸或合闸失灵时,还应检查操作电源或气压是否正常。
2、错误操作隔离开关,造成带负荷拉、合隔离开关,应按下列规定处理:
当错拉隔离开关,在切口发现电弧时应急速合上;若已拉开,不允许再合上,如果是单极隔离开关,操作一相后发现错拉,而其他两相不应继续操作,并将情况及时上报有关部门;
当错合隔离开关时,无论是否造成事故,都不允许再拉开,因带负荷拉开隔离开关,将会引起三相弧光短路,并迅速报告有关部门,以便采取必要措施。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:如何操作隔离开关?隔离开关的操作步骤
- 下一篇:隔离开关的运行与维护项目有哪些?