带电合接地刀闸的预防措施有哪些?
来源:电工天下时间:2020-01-29 07:24:40 作者:老电工手机版>>
有关带电合接地刀闸的预防措施,如何防止带电合接地刀闸故障,带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,还会烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡,防止带电合接地刀闸事故的具体措施。
带电合接地刀闸的预防措施
带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达300()一4 0000C,中心约10000cc),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡。
因此,开关柜带电挂地线必须绝对禁止。
带电合接地刀闸防止事故的措施:
1、断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。
2、坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。
3、正确判别正常带电与感应电,防止误把带电当静电。
4、隔离开关拉开后,若一侧带电一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合人,造成短路。
当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合闸。
相关文章
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
家用空气开关是否需要接地线?
家用空气开关需要接地线吗,空气开关分为单极和双极,一般是采用双极的,空气开关上面并没有地线的连接端子,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2021-04-26 09:43:53
带电短接断路器与隔离开关的安全使用
带电短接断路器与隔离开关的安全使用,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,需要遵守的安全规定,短接前一定要核对相别,断路器必须处于合闸位置等。
时间:2021-01-13 11:04:56
接地刀闸与隔离开关的区别(图文)
作为开关的二大类型,接地刀闸与隔离开关的区别是什么,有保护功能的接地刀闸,与带负荷功能的隔离开关,在原理与功能上的区别是什么,隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种。
时间:2020-05-26 22:27:22
家用空气开关是否接地线的问题
有关家用空气开关是否接地线的问题,家用空气开关需要接地线吗,空气开关并不需要与地线连接,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接,因此家用空开不需要接地线,就可以安全工作。
时间:2020-01-31 08:34:01
隔离开关或刀闸的主要用途
有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。
时间:2020-01-29 07:19:17
带电短接断路器与隔离开关的使用规定
带电短接断路器与隔离开关的使用规定,短接前一定要核对相别,组装分流线的导线处,必须清除氧化层,断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器等。
时间:2020-01-02 16:19:00
隔离开关作用是什么,隔离开关刀闸的用途
有关隔离开关的作用,隔离开关的四个基本作用,隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,隔离开关进行分闸与合闸时的注意事项等。
时间:2019-11-24 20:24:31
- 上一篇:带电短接断路器与隔离开关的安全规定
- 下一篇:带电短接断路器与隔离开关的安全使用