接地刀闸与隔离开关的区别(图文)
来源:电工天下时间:2020-05-26 22:27:22 作者:老电工手机版>>
作为开关的二大类型,接地刀闸与隔离开关的区别是什么,有保护功能的接地刀闸,与带负荷功能的隔离开关,在原理与功能上的区别是什么,隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种。
接地刀闸与隔离开关的区别
接地闸刀是保护性的,隔离开关是负荷开关,一个是用来接地保护的,一个用来传输电流的。
接地刀闸是连接带电部分和接地的,主要作用是在开关下口有检修工作时作为防止工作地点带电的安全措施。
隔离开关是线路设备,主要作用是在断路器分断电源以后设置一个明显的断开点。
接地开关有两种:检修接地开关和快速接地开关,检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。
而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:
1、开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;
2、当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降回路快速接地,利用断路器切除故障电流。
隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种:
1.单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。
2.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。
主要区别:单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。
双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。相关的接地刀闸和隔离开关有着机械闭锁。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16