有关带电短接断路器与隔离开关的使用规定,短接前一定要核对相别,组装分流线的导线处,必须清除氧化层,断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器等。

带电短接断路器与隔离开关使用规定

用分流线短接断路器(开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守下列规定。

1、短接前一定要核对相别。

即确定三相引线中的 A 相、B 相和 C 相,然后用分流线按相别短接。防止相别搞错而发生相间短路事故。

2、组装分流线的导线处,必须清除氧化层,且夹线接触应牢固可靠。

分流线用夹固定接在被短接设备一相的两端,为了减小接触电阻防止运行中接头处过热烧坏及运行可靠,分流线两端表面的氧化层应清除,两端牢固地固接在线夹内,线夹再牢固地固接在被短接设备一相的两端。

3、35kV 及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表 7-8的规定。

绝缘分流线像其他绝缘工具一样,其绝缘性能应按绝缘工具的绝缘试验标准进行试验,其耐压性能符合要求方可使用。

隔离开关

4、断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器(保险)、锁死跳闸机构后,方可短接。在进行带电短接时,断路器必须处于合闸位置,而且短接过程中,不许断路器跳闸,故跳闸回路熔断器(即操作保险) 应取下,而且还要将断路器的操作机构锁在合闸位、否则在短接过程中,若断路器瞬间断开,则造成带负荷短接线,在接头处会产生很大的电弧,引起短路故障和人身伤亡。

5、分流线应支撑好,以防摆动造成接地短路,如用绝缘线同相绑扎或作绝缘支撑固定。

以上就是带电短接断路器与隔离开关的使用规定,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。

    带电短接断路器与隔离开关的使用规定相关的文章
    • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

      时间:2020-02-24 09:02:06

    • 如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。

      时间:2020-02-24 08:50:36

    • 隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

      时间:2020-02-24 08:48:59

    • 隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领,操作前检查隔离开关有无异常,拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定,操作隔离开关前,注意检查断路器确在断开位置,拉合开隔离开关时的操作要领。

      时间:2020-01-29 07:22:38

    • 无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关防误闭锁的方法,分为电气防误闭锁、微机防误闭锁、电气闭锁与微机防误闭锁相结合、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的等措施。

      时间:2020-01-29 07:22:00

    • 隔离开关或刀闸的主要用途

      隔离开关或刀闸的主要用途

      有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。

      时间:2020-01-29 07:19:17

    • 隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

      时间:2020-01-29 07:14:11

    • 高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。

      时间:2020-01-29 07:11:30

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有