如何防止带电合接地刀闸?
来源:电工天下时间:2020-05-26 22:21:05 作者:老电工手机版>>
有关防止带电合接地刀闸的技术措施,开关柜带电挂地线必须绝对禁止,防止带电合接地刀闸的具体措施有哪些,隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用。
防止带电合接地刀闸的技术措施
带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达300()一4 0000C,中心约10000cc),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡。
因此,开关柜带电挂地线必须绝对禁止。
防止事故的具体措施:
1、断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。
2、坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。
3、正确判别正常带电与感应电,防止误把带电当静电。
4、隔离开关拉开后,若一侧带电一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合人,造成短路。
当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合人。
相关文章
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题
有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
断路器连接两侧电源合闸的二种方式
断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。
时间:2021-08-22 12:13:48
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
家用空气开关是否需要接地线?
家用空气开关需要接地线吗,空气开关分为单极和双极,一般是采用双极的,空气开关上面并没有地线的连接端子,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2021-04-26 09:43:53
万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因
有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。
时间:2021-04-26 09:43:47
高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止
高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。
时间:2021-01-18 07:41:35
- 上一篇:如何选择家用断路器与空气开关?
- 下一篇:带电短接断路器与隔离开关的安全规定