有关断路器失灵保护时间定值的基本要求与整定原则,断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器。

断路器失灵保护时间定值要求

断路器失灵保护时间定值的基本要求:

断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。