隔离开关刀闸拒绝拉合闸的问题

1、拒绝拉闸

当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸,应查明原因后再拉,在未查清原因前不应强行拉开,否则可能造成设备损坏事故。此时只有改变运行方式并及时申请停电检修。

2、拒绝合闸

当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。

首先,检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。

电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果还是没有查到原因,一样应该申请停电检修。

>>推荐:隔离开关拉不开怎么办?

隔离开关的检修方式

1)清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。

2)导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。

3)闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。

4)隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;

手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。

断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定,操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。

5)接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。

6)隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。

7)检修后应进行下列测试:1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。

以上就是隔离开关故障分析和检修的手段,希望对大家有所帮助。

操作隔离开关时拉不开

操作隔离开关时拉不开怎么办?

用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关时,若拉不开不应强行拉开,应注意检查瓷瓶及机构的动作,防止瓷瓶断裂;用电动操动机构操作时,若拉不开,应立即停止操作,检查电机及连杆;用液压操动机构操作时,若拉不开,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作;因隔离开关本身传动机械故障而不能操作的,应向当值调度员申请倒负荷后停电处理。

隔离开关拉不开的原因:

提示:隔离开关,在使用过程中,经常会遇到各种各样的故障问题,影响着用户的使用。其中隔离开关常见的故障问题之一拉不开,是比较常见隔离开关,在使用过程中,经常会遇到各种各样的故障问题,影响着用户的使用。

其中隔离开关常见的故障问题之一—拉不开,是比较常见的。电工:www.dgjs123.com

以下是造成隔离开关拉不开的原因分析,希望可以帮助大家解决隔离开关拒绝拉合的问题。

解决方法

隔离开关拉不开时,如果是操作机构被锈死冻结,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形及变位情况,找出抵抗的地点。

如果妨碍拉开的抵抗位发生在刀闸的接触装置上,则不应强行拉开;否则,支持绝缘子可能会遭到破坏而引起严重事故。此时,唯的方法是变换设备的运行方式。

以上详细介绍了隔离开关拉不开的原因与解决方法,在遇到隔离开关拒绝拉合的问题时,可以做为参考。

    展开全文
    相关文章
    • 万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

      万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

      有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。

      时间:2021-04-26 09:43:47

    • 带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      有关带负荷错拉错合隔离开关的处理措施,防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关,遇到带负荷错拉错合隔离开关的紧急处理规定参考。

      时间:2021-01-19 13:25:21

    • 隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理及安装要求,隔离开关的动作原理,包括接地开关动作原理,配用传动箱动作原理,手力操动机构动作原理等,隔离开关的安装调整需要达到的各项要求。

      时间:2021-01-18 08:22:04

    • 隔离开关运行异常怎么办?

      隔离开关运行异常怎么办

      有关隔离开关运行异常的问题,隔离开关运行中发生异常,可以先降低负荷,隔离开关装在母线上,则母线停止运行,采取停电或采取带电作业方式进行处理。

      时间:2021-01-18 08:15:59

    • 高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。

      时间:2021-01-18 07:41:35

    • 隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。

      时间:2021-01-18 07:41:19

    • 隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

      隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

      隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。

      时间:2021-01-13 11:05:02

    • 带电短接断路器与隔离开关的安全使用

      带电短接断路器与隔离开关的安全使用

      带电短接断路器与隔离开关的安全使用,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,需要遵守的安全规定,短接前一定要核对相别,断路器必须处于合闸位置等。

      时间:2021-01-13 11:04:56

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有