真空断路器的结构与动作原理详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-15 10:30:26

有关真空断路器的结构与动作原理,真空断路器主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成,以ZW27—12型户外高压真空断路器为例,介绍真空断路器的结构与工作原理。

真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内( ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。

一、真空断路器的结构

下面以ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。

断路器本体结构如图一

真空断路器1

断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。

操作机构如图二

真空断路器2

此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。

真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流的目的。

二、真空断路器的工作原理

动作原理

储能过程:当储能电机 14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。储能轴套32由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐臂推动行程开关5切断储能电机14的电源,并且储能棘爪被抬起,与棘轮可靠脱离。

合闸操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁 15的铁心被吸向下运动,拉动定位件13向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套 30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27扣住半轴25,使机构处于合闸状态。此时,连锁装置28锁住定位件,使定位牛不能逆时针方向转动,达到机构联销的目的,保证了机构在合闸位置不能合闸操作。

分闸操作过程:断路器合闸后,分闸电磁铁接到信号,铁芯吸合,分闸脱扣器 19中的顶杆向上运动,使脱扣轴16转动,带动顶杆18向上运动,顶动弯板26并带动半轴25向反时针方向转动。半轴25与摇臂27解扣,在分闸弹簧的作用下,断路器完成分闸操作。

    相关文章
    • 真空断路器的结构组与特点(图文)

      真空断路器的结构组与特点(图文)

      有关真空断路器的组成与特点,真空断路器是以真空作为灭弧和绝缘介质,真空断路器的零部件都密封在绝缘的玻璃等材料制成的外壳内,真空断路器的特点,结构轻巧,燃弧时间短,触头间隙介质恢复速度快。

      时间:2021-09-15 10:30:24

    • 万能断路器与真空断路器的区别是什么

      万能断路器与真空断路器的区别是什么

      有关万能断路器与真空断路器的区别,真空断路器和真空接触器有何区别,真空断路器触头有哪些种类,固封断路器与普通真空断路器的区别等。

      时间:2021-09-07 16:04:12

    • 如何判断真空断路器是否有故障?

      如何判断真空断路器是否有故障?

      真空断路器的常见故障原因分析,如何判断真空断路器是否有故障,真空断路器的常见故障原因,包括不能储能,无合闸动作,有合闸动作但合不上闸,以及真空断路器不能分闸等原因。

      时间:2021-01-19 13:25:17

    • 真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容

      真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容

      有关真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容,如何保证真空断路器处于良好的工作状态,保护管道干净,定期更换橡胶件,定期检查各主要部件,以确保真空断路器的正常运行。

      时间:2021-01-18 07:41:34

    • 真空断路器真空灭弧室的更换条件

      真空断路器真空灭弧室的更换条件

      有关真空断路器真空灭弧室的更换条件,如何判断真空断路器的真空灭弧室是否需要更换,如何判断真空灭弧室是否已到了寿命末期,真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期等。

      时间:2021-01-17 10:01:48

    • 真空断路器的功能模块与常见故障诊断方法

      真空断路器的功能模块与常见故障诊断方法

      真空断路器的功能模块,真空断路器的故障诊断方法,真空断路器的功能模块分为几个单元,包括储能机构单元、驱动机构单元、主传动单元、辅助单元等,真空断路器的常见故障诊断的方法。

      时间:2021-01-17 10:01:46

    • 如何调整真空断路器的机械特性?

      如何调整真空断路器的机械特性?

      有关调整真空断路器的机械特性的方法,真空断路器的机械特性的调整内容,包括总行程及触头开距的调整,接触行程的调整,分、合闸速度的调整,三相同期性的调整,触头磨损程度的检查等。

      时间:2021-01-17 10:01:40

    • 真空断路器的真空是什么含义

      真空断路器的真空是什么含义

      真空断路器的真空的含义,断路器有很多种,包括真空断路器,多油与少油断路器,六氟化硫断路器,压缩空气断路器等,真空断路器灭弧能力很强,能很快熄灭电弧。

      时间:2021-01-17 10:01:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有