有关户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。

一、户内高压隔离开关的安装与运行注意事项

户内高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置,所以不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。

在变电所的安装和运行中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备(如断路器)的安装、检修和维护,而忽视了对户内户内高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置。

因此,不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。

户内高压隔离开关

在变电所的安装和运行中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备(如断路器)的安装、检修和维护,而忽视了对户内高压隔离开关。

为了确保隔离开关的正常运行,对于户内隔离开关在安装和运行的注意事项

1、在安装调整的操作过程中,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。电工技术之家

2、在安装调整触点的过程中,调整不仔细可能出现动静触头接触不当,插入深度不够,触头未全部接触,出现发热现象。所以在安装调整中要注意检查触头的接触情况。

3、在运行中由于接地刀的连杆长,操作时相对主刀闸要费力些,所以要注意同期调整。同时要给动静触头涂固体润滑剂,减少摩擦,防止有卡涩的现象,使其合分不产生困难。

4、触头上的油脂在长期运行中易粘上尘土、砂粒,磨损触面,使触面接触不好,易发出电弧、过热现象。所以在维修工作时对触头部位应注意检查,并认真清除触头表面的污垢,遇有触头表面磨损时要打磨平整。

在隔离开关的安装过程中,一定要认真、细致,不能因为它结构简单,而轻视;在运行维护中,要严格按规程规范的要求进行调整、检修,提高主刀和接地刀安全可靠性。

户内高压隔离开关,为了确保隔离开关的正常运行,对于户内隔离开关在安装和运行中应注意以下几个问题:

1、在安装调整的操作过程中,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。

2、在安装调整触点的过程中,调整不仔细可能出现动静触头接触不当,插入深度不够,触头未全部接触,出现发热现象。

所以,在安装调整中要注意检查触头的接触情况。

3、在运行中由于接地刀的连杆长,操作时相对主刀闸要费力些,所以要注意同期调整。同时要给动静触头涂固体润滑剂,减少摩擦,防止有卡涩的现象,使其合分不产生困难。

4、触头上的油脂在长期运行中易粘上尘土、砂粒,磨损触面,使触面接触不好,易发出电弧、过热现象。

在维修工作时对触头部位应注意检查,并认真清除触头表面的污垢,遇有触头表面磨损时要打磨平整。

在隔离开关的安装过程中,一定要认真、细致,不能因为它结构简单,而轻视;在运行维护中,要严格按规程规范的要求进行调整、检修,提高主刀和接地刀安全可靠性。

>>推荐:隔离开关的作用,以及隔离开关的操作要领

二、户内式高压隔离开关安装时的一般要求

安装户内式高压隔离开关时,应按照厂家说明书的要求进行。如无说明书,一般可按下述要求进行。

1)高压隔离开关的各极刀片与静触头应保证同时接触,额定电压为 10kV的隔离开关前后相差应不大于 3mm。

2)高压隔离开关在分闸时,一般刀片与静触头间的垂直距离应在 160mm左右,拉开的角度为 65°左右。

3)垂直安装的高压隔离开关,静触头应在上方,动触头在下方;一般静触头接电源,而动触头接负荷。但是GG-IA的进线柜例外。

4)高压隔离开关的各部件应完整、无破损,传动装置的动作应灵活。

5)6~10kV的单极高压隔离开关的相间距离,室内应不小于 450mm;室外不应小于 600mm。

三、高压隔离开关的安装方法

 隔离开关的动静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,使合闸后动静触头接触面压力不均匀,造成接触不良。
 
 隔离开关的操作机构,传动机械应调整好,使分合闸操作能正常进行,没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求,即分合闸时三相动触头同时动作,不同 期的偏差应小于3MM。
 
 此外,处于合闸位置时,动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求,但又不允许合过头,要求动触头距静触头底座有3至 5MM的空隙,否则合闸过猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。
 
 处于拉开位置时,动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分,这个距离应不小于 160MM,或者动触头与静触头之间拉开角度不应小于65度。

以上就是户内高压隔离开关的安装与运行的注意事项的全部内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

    相关文章
    • 隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

      隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

      有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。

      时间:2021-07-12 08:18:45

    • 如何操作隔离开关,隔离开关的操作要领

      如何操作隔离开关,隔离开关的操作要领

      隔离开关的安全操作方法,隔离开关的操作要领与注意事项,操作隔离开关前,首先检查断路器确在断开位置,合隔离开关时的操作要领,拉开隔离开关时的操作要领。

      时间:2021-07-12 08:18:41

    • 负荷隔离开关的有什么作用?

      负荷隔离开关的有什么作用?

      负荷隔离开关的作用,负荷隔离开关由熔断器和隔离开关组合而成,隔离开关负责断开正常运行电流,熔断器用于开断回路故障电流,负荷开关对电机有保护作用。

      时间:2021-07-12 08:18:37

    • 隔离开关控制改进接线的方案图解

      隔离开关控制改进接线的方案图解

      隔离开关控制改进接线的方案,隔离开关控制闭锁回路改进原理,采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线,改进后单母线馈线隔离开关闭锁接线,以及改进接线的优点。

      时间:2021-07-12 08:18:31

    • 高压断路器不能合闸的常见原因

      高压断路器不能合闸的常见原因

      有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。

      时间:2021-05-08 14:11:02

    • 如何测量高压断路器动作时间

      如何测量高压断路器动作时间

      高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。

      时间:2021-04-27 09:09:06

    • 高压断路器的型号与技术参数

      高压断路器的型号与技术参数

      有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。

      时间:2021-04-27 09:08:22

    • 高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。

      时间:2021-02-08 08:26:06

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有