高压隔离开关的选择技巧图解
来源:电工天下时间:2021-08-22 12:13:43 作者:老电工手机版>>
有关高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
高压隔离开关的选择技巧
高压隔离开关(QS)的主要功能是隔离高压电源,以保证其它设备和线路的安全检修及人身安全。
隔离开关断开后,具有明显的可见断开间隙,绝缘可靠。隔离开关没有灭弧装置,不能带电拉、合闸。
与断路器配合使用时,必须保证隔离开关的“先通后断”,即送电时应先合隔离开关,后合断路器;停电时应先断开断路器,后断开隔离开关。
一般应在隔离开关与断路器之间设置闭锁机构,以防止误操作。

隔离开关可用来通断一定的小电流,如励磁电流不超过2A 的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路及电压互感和避雷器电路等。
高压隔离开关按安装地点分为户内式和户外式两大类;按有无接地开关又可分为不接地、单接地、双接地三类。
隔离开关按电网电压、额定电流及环境条件选择,并按短路电流校验其动、热稳定性。
例,按图的供电系统及计算出的短路参数选择1QF的隔离开关。已知上级变电所出线带有过流和横差功率方向保护。

计算通过隔离开关的最大长时负荷电流Ilo.m。当一条线路故障时,全部负荷电流都通过1QF的隔离开关,故最大长时负荷电流为
电压为35kV,设备采用室外布置,故选用GW5-35G/600型户外式隔离开关,其主要技术数据如表所示。

由表1可知,K1点短路电流的并联运行值的一半少于分列运行值,对于1QF两侧的隔离开关,流经它的最大短路电流,是35kV输电线路分列运行(3QF处于断开状态),K1点的短路电流值。

相关文章高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
户内高压隔离开关如何安装运行?

户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。
时间:2021-01-18 07:41:35
高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。
时间:2020-02-24 09:02:06
高压隔离开关日常检查与维护内容

高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。
时间:2020-01-29 07:11:30
高压隔离开关操作的五点注意事项

在高压隔离开关的使用过程中,只有正确操作高压隔离开关,才能保证高压隔离开关的安全稳定运行,避免各类事故的发生,高压隔离开关操作的五点注意事项,供大家参考。
时间:2020-01-02 14:36:15