变压器轻瓦斯保护动作的原因与处理原则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-07 07:54:55

变压器轻瓦斯保护动作的原因与处理原则

一、变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常

原因主要有:
1) 在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。
2) 由于温度下降或漏油,油面降低。
3) 由于油箱的轻微故障,产生少量气体。
4) 轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。

二、变压器轻瓦斯保护动作的处理原则

1) 立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。
2) 通过第(1)项检查,如未发现异常,应收集继电器顶部气体进行故障判别。
3) 如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应汇报领导,按命令处理。
4) 如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,并将情况报告有关领导,待命处理。