一、变压器的瓦斯保护的保护范围
1)变压器内部多相短路。
2)匝间短路,匝间与铁芯或外皮短路。
3)铁芯故障(发热烧损)。
4)油面下降或漏油。
5)分接开关接触不良或导线焊接不良。

二、瓦斯保护的优点
不仅能反映变压器油箱内部各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁芯故障,此外,当变压器内部进入空气时也有所反映。因此,是灵敏度高、结构简单、动作迅速的一种保护。

三、瓦斯保护的缺点
1)不能反映变压器外部故障(套管和引出线),因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护。
2)瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,例如发生地震时就容易误动作。
3)如果在安装瓦斯继电器时未能很好地解决防油问题或瓦斯继电器不能很好的防水,就有可能漏油腐蚀电缆绝缘或继电器进水而造成误动作。