>首页 > 电工基础 > 变压器>电力变压器铁芯的绝缘电阻 正文

如何测量电力变压器铁芯的绝缘电阻?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-29 10:47:06

电力变压器铁芯绝缘电阻实验方法

一、绝缘电阻试验方法

如果铁芯和夹件没有外引接地线,则必须在大修时测量;如果铁芯和夹件有外引接地线,则可在变压器停电小修时测量。

测量用2500V绝缘电阻测试仪(老变压器亦可用1000V绝缘电阻测试仪)。

以上是停电测量绝缘电阻,直接判断绝缘状况。

如果铁芯和夹件没有引出接地线,也可在运行状况下判断铁芯是否有多点接地。

两种情况:

1.用钳形电流表测量铁芯外引接地线的电流值大小;也可在接地开关处接入电流表或串接地故障器。

当铁芯绝缘状况良好时,电流很小,一旦存在多点接地,铁芯柱磁周围相当有短路线匝存在,匝内有环流。

环流大小取决于故障点与正常接地点的相对位置,即短路线匝中包围磁通多少和变压器带负荷多少有关。

2.上夹件接地也引到油箱外,则除测铁芯引出接地电流I2外,还要测上夹件引出接地线的电流值I1。

二、铁芯试验结果判断

1.停电所测绝缘电阻值判断

所测绝缘短租值与以前测试值比较,应无显著差别。

若已判断铁芯有接地故障,应采取以下方法寻找具体接地位置:

(1)在吊罩后目测检查。

如有明显的碰外壳等,就可很方便地进行处理。

(2)直流法检测。

将铁芯与夹件的接地片打开,在铁轭两侧硅钢片上通入6V的直流电压,然后用直流电压表测量各级硅钢片间的电压值,当电压值等于零或者表指示反时,则认为该处是接地点,如图1-1所示。

直流法检测试验图 
图1-1 直流法检测试验图

(3)交流电流法。在变压器低压绕组通入交流电压220~380V,此时铁芯中有磁通流过。

如果有接地故障,用毫安表测量会有电流。当毫安表沿铁轭各级逐点测量,毫安表指示电流为零时,该处为接地点,如图1-2所示。

直流法检测试验图 
图1-2 测量电流接线图

2.运行所测铁芯外引接地线中电流值
所测电流一般不大于0.1A,是正常的。

3.铁芯和上夹件外引接地线所测电流I2和I1

当I1=I2,且数值在数安以上时,夹件与铁芯有连接点;I2>I1,I2数值在数安以上,铁芯有多点接地;I1>I2,I1数值在数安以上,夹件碰箱壳。

钳形电流表测量时应防干扰。先将钳形电流表紧靠接地线读第一次值,再钳入接地线读第二次值,两次差值才是实际电流值。

三、铁芯多点接地的处理方法

1、在接地回路中串联一只限流电阻R,使接地电流限制在安全范围内的0.1A,R的选择,将接地线断开,再测开路电压U,即R=U/0.1(Ω),并适当选择电阻功率,满足运行中发热安全。

为防止接地故障消失后铁芯产生悬浮电位,还需在限流电阻R并一只2~8μF的电容器

2、停电消除接地点。

上述办法仅是临时措施,应在最短时间内彻底消除接地故障。 来自:电工技术之家

在断开铁芯接地线情况下,采用电容放电(不大于600V)、单相工频(220V,30~60A)或直流电焊机(40A)加电流,烧断接地故障点。最后经过1000V交流耐压1min通过。

    相关文章
    • 变压器的铁芯结构

      变压器的铁芯结构

      有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-20 10:19:28

    • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

      变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

      有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 10:18:39

    • 发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

      发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

      如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。

      时间:2020-05-18 09:29:19

    • 不同铁芯变压器的规格型号

      不同铁芯变压器的规格型号

      有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。

      时间:2020-03-24 11:17:48

    • 变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

      变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

      变压器铁芯及其他金属构件必须可靠接地,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。

      时间:2020-02-18 10:49:02

    • 环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。

      时间:2020-02-17 09:50:17

    • 变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求(图文)

      变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求

      对变压器绝缘电阻的要求,绝缘电阻的名称分为高对低及地与低对高及地二种,绝缘电阻合格值的标准是什么样的,变压器绝缘电阻与测试时温度间有什么关系。

      时间:2017-07-23 08:25:41

    • 变压器是什么,变压器铁芯与线圈怎么工作的

      变压器是什么,变压器铁芯与线圈

      有关变压器的小知识,什么是变压器,初中时就学过,变压器的核心部件是铁芯与线圈,有了这两样东西,才会产生电磁场,那么变压器究竟是什么,变压器是怎么工作的。

      时间:2017-07-21 07:03:19

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有