如何切换变压器无载调压分接开关?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-06 10:01:42

有关切换变压器无载调压分接开关的注意事项,分为五大项,停电后、切换前、切换时、切换后与使用电桥测量直流电阻时的注意事项,需要的朋友参考下。

切换变压器无载调压分接开关的注意事项

切换变压器无载调压分接开关必须将变压器停电后进行,安全注意事项:

1、停电后的变压器应做好相应的安全技术措施,并拆除高压侧引线。

2、切换前,应初测高压绕组的直流电阻并记录,初测前后应放电。

3、切换时要反复转动分接开关手柄,以清除触头上的氧化物和油污。

4、切换后应再测高压绕组的直流电阻,并与初测记录值对比,测量前后应放电。

5、使用电桥测量直流电阻时,按下“B”钮并锁住,待充电电流稳定后,再点按“G”钮。测量后,先释放“G”钮,再释放“B”钮。