变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高
来源:电工天下时间:2022-07-26 10:37:12 作者:老电工手机版>>
关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
变压器档位的含义
普通配变通常在高压侧设一台无载调压开关。设三挡或五挡,调整一次(高压侧)挡位可改变二次输出电压,适应一次电压变化满足二次用户电压要求。
变压器三个档电压:一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。

一、油浸式变压器的分接开关分别在1,2,3挡位置,其电压分别是多少?
一般常规(非特殊订货)产品,一、二和三档分接开关位置如下分配:
1、调压范围为:±5%(变压器额定电压);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5% X10000V
2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档为-5%,为9500V。
3、在变压器铭牌上,可以看到变压器的档位信息。
二、电力变压器档位调节,一档和三档哪个档位是最高档?
Ⅰ档为10.5/0.4KV Ⅱ档为10/0.4KV Ⅲ档为9.5/0.4KV
因此,Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。
二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
老式油变为一次抽头三个档位,其中一档为最高电压,即额压一次的1.05倍,三档为最低即额压的0.95倍。
三、电力变压器一二三档哪个高?
以10KV配电变压器为例说明,变压器高压侧分接开关有三个档,Ⅰ—10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV,Ⅱ—10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV,Ⅲ—10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV。
当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。
可以,对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。
相关文章- 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法 - 变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。 - 时间:2022-09-14 15:03:08 
- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理 - 有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。 - 时间:2022-09-12 18:55:35 
- 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理 - 无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。 - 时间:2022-09-11 19:23:07 
- 配电变压器的保护配置方式图解 - 配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。 - 时间:2022-09-11 10:12:41 
- 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式 - 有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-10 20:34:17 
- 变压器过零序电流保护的工作原理 - 变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 - 时间:2022-09-10 20:30:01 
- 变压器铜损与铁损的组成与计算方法 - 如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。 - 时间:2022-09-10 20:27:53 
- 上一篇:变压器档位高低有什么区别
- 下一篇:电力变压器间隙保护的作用是什么(图文)





