什么是变压器的温升,变压器的允许温升范围是多少

来源:电工天下时间:2015-12-15 10:00:09 作者:老电工手机版>>

什么是变压器的温升?

所谓“标准环境温度”,我国规定为40摄氏度。规定标准环境温度是为了区别在不同地方、不同季节使用变压器时有一个统一的参考标准。

变压器的温升:

变压器的温度与周围空气温度的差叫变压器的温升。

变压器的允许温升,它的规定和依据?

在变压器寿命上,引起绝缘老化的主要原因是温度。

由于变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,因此需要对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。

一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。

各部分允许温升为:

线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。

为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。这样无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就能够保证变压器在规定的使用年限内安全运行。

就是变压器运行时发热产生的比环境高的温度,它的值等于变压器的上层油温减去环境温度。

若变压器铭牌中的“额定温升”则指变压器运行时发热产生的比“标准环境”高的温度。

对于油浸式变压器,它的值等于变压器的上层油温减去“标准环境温度”;对于干式变压器,它的值等于变压器绕组的温度减去“标准环境温度”。

相关文章
  • 变压器温升极限值的对照表

    变压器温升极限值的对照表

    有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。

    时间:2022-09-10 09:17:13

  • 变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-08-09 10:14:30

  • 变压器的温升与变压器使用寿命的关系

    变压器的温升与变压器使用寿命的关系

    有关变压器的温升的知识,介绍了什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。

    时间:2020-08-06 11:37:43

  • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:18:39

  • 稳压变压器的应用场所,稳压变压器使用范围

    稳压变压器的应用场所,稳压变压器使用范围

    为保证电气设备的运行精度与稳定性,为给一些特定的设备配备稳压变压器,这里介绍了稳压变压器的应用场所,稳压变压器的使用范围等知识,一起来看下。

    时间:2019-12-30 13:22:34

  • 电机温升与温升限度的允许范围

    电机温升与温升限度的允许范围

    有关电机温升与温升限度的允许范围,介绍了电机中常用绝缘材料及其容许工作温度,GB 755—87 规定,当海拔<1000m时,环境温度规定为40℃,电阻法测温时,允许温升为80℃。

    时间:2019-11-01 10:17:59

  • 发电机温升试验怎么做?

    发电机温升试验

    发电机温升试验怎么做,发电机什么情况下应做温升试验,发电机温升试验的目的是什么,以及发电机进行温升试验测试的方法与注意事项。

    时间:2017-01-10 10:57:05

  • 变压器线损的范围,变压器及输电线路损耗的计算方法

    变压器线损的范围

    变压器线损的范围是多少,变压器及输电线路损耗的计算方法,输电线路损耗与配电变压器损耗的计算方法,低压线路与简单电路线损的计算等。

    时间:2016-05-28 15:26:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有