无标记电力变压器参数的判别方法

我们选择变压器时,首先看变压器铭牌上的各种参数数据,以此来确定变压器的重要信息,有些旧的电力变压器未标注任何参数,那么如何看无标记电源变压器的参数呢,一起来了解下。

怎么辨别电力变压器参数?

电力变压器属于长周期性的产品,电力变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。

有些市售的电力变压器根本不标注任何参数,这给选购带来一些不便,这里介绍下无标记电力变压器参数的判别方法,此方法对选购电力变压器也有参考价值。

无标记电力变压器参数的判别方法

一、识别电力变压器

1、从外形识别

常用电力变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯电力变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C形铁芯电力变压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。

2、从绕组引出端子数识别

电力变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。有的电力变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。因此,电力变压器接线端子至少是4个。

3、从硅钢片的叠片方式识别

E形电力变压器的硅钢片是交*插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝。音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的最直观方法。至于C形变压器,一般都是电力变压器。

二、变压器功率的估算  >> 电源变压器功率大小的估算方法

电力变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。

例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W?剔除各种误差外,实际标称功率是30W。

三、各绕组电压的测量

要使一个没有标记的电力变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。现以一实例说明判断方法。

例:已知一电力变压器,共10个接线端子。试判断各绕组电压。

第一步:分清绕组的组数,画出电路图。

万用表R×1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还有一个端子与其他任何端子都不通。照上述测量结果,画出电路图,并编号。

从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。

无标记电力变压器参数的判别方法

第二步:确定初级绕组。

对于降压式电力变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,降压变压器,其电阻最大的是初级绕组。

第三步:确定所有次级绕组的电压。

在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。

相关文章
  • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

    时间:2020-05-19 09:46:39

  • 交流发电机三相绕组结构参数图解

    交流发电机三相绕组结构参数图解

    有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。

    时间:2020-05-19 09:24:41

  • 变压器的参数计算口诀

    变压器的参数计算口诀

    有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

    时间:2020-03-24 13:26:35

  • 10kv变压器型号及规格参数详解

    10kv变压器型号及规格参数详解

    有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

    时间:2020-03-24 13:24:52

  • 变压器的分类,电源变压器的特性参数

    变压器的分类,电源变压器的特性参数

    有关变压器的分类,变压器按冷却方式、防潮方式、电源相数及用途进行的分类,以及电源变压器的特性参数,需要的朋友参考下。

    时间:2020-02-22 15:27:31

  • 变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数

    变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数

    变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数,变压器的制作原理与分类,电源变压器的特性参数,音频变压器和高频变压器特性参数,低频变压器的技术参数等。

    时间:2020-02-18 10:09:08

  • 【图】旋转变压器的工作原理_旋转变压器的参数与性能指标

    【图】旋转变压器的工作原理_旋转变压器的参数与性能指标

    旋转变压品质工作原理,环形变压器式旋转变压器、磁阻式旋转变压器、多极旋转变压器的结构组成,以及旋转变压器的主要参数与性能指标,旋转变压器的信号变换方法等。

    时间:2020-02-17 09:45:47

  • 变压器的额定容量是什么,一个表现功率的惯用值(变压器主要参数)

    变压器的额定容量是什么,一个表现功率的惯用值(变压器主要参数)

    有关变压器额定容量的含义,变压器主要用于传输电能,额定容量是变压器的主要参数,双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。

    时间:2018-02-05 14:49:29

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有