柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-05-19 09:46:39
有关柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
柴油发电机润滑系统
一、润滑系统的组成
康明斯6BT柴油机的润滑系统如图7-1,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀、机油滤清器、活塞冷却喷嘴、油管路等组成。
二、润滑系统的结构参数
康明斯 6BT柴油机润滑系统的结构参数:
型式 复合式润滑系(由转子式机油泵供油进行压力润滑和飞濉润滑组成)
机油容量(L) 油底壳容量 14.2
总容量 16.4
机油压力(kPa) 额定转速时 不低于207
怠速时 不低于69
机油泵 机油泵置于缸体前端面、齿轮传动转子式
机油泵转速和曲轴转速比 36/28
机油滤清 全流式纸质旋装滤清器
机油冷却 内装板翅式机油冷却器
机油压力调节 柱塞弹簧旁通式泄压装置
机油泵排量( L/min)额定转速时 61.8