>首页 > 电工基础 > 变压器>电源变压器功率大小的估算方法 正文

电源变压器功率大小的估算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-02-05 15:56:51

在选择电源变压器时,对变压器功率大小的估算是要花工夫的,电源变压器功率大小受多种因素的制约,那么,掌握了正确的电源变压器功率大小的估算方法,会帮助你在选择电源变压器时省不力精力与时间。

电源变压器功率大小的估算方法

电源变压器功率大小的估算方法(www.dgjs123.com)

电源变压器传输功率的大小,受到变压器的铁芯材料与横截面积的影响。先来看下影响电源变压器功率大小的第一个因素,变压器铁芯的横截面积,有E形壳式结构,与E形芯式结构(包括C形结构)多种形式,但不论是哪种形式的铁芯,其横截面积均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。

在估算电源变压器功率大小时,在测得铁芯截面积S后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P,式中S的单位是cm2。

例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S2/1.5=72/1.5=33W?剔除各种误差外,实际标称功率是30W。

电源变压器的功率大小的计算技巧

电源变压器功率大小的估算方法(www.dgjs123.com)

电源变压器的功率大小的估算方法,分为变压器上贴有标签与变压器上没有贴标签二种情况。

变压器上贴有标签,则按照标签上的说明计算电源变压器的功率即可。单绕组变压器只需要将电压乘以电流就是变压器的功率;多绕组变压器就是将每组电压和电流分别相乘,再把得到的功率相加就可以了。

未贴有标签的变压器或是标签损坏,无法看清楚的话,计算起来就相对复杂些,可以通过两种测量方法来计算。

1、将变压器接好,用万能测试仪测量一下次级开路电压,再在次级接一个负载,调节负载大小至此时次级电压为开路的0.9倍,测出此时变压器的电流大小,最后将电压和电流两者相乘就可以得到变压器的功率了

2、通过测量变压器的外径、内径和高度来计算。利用变压器体积来估算电源变压器的功率大小。从体积估算出环形变压器的功率,拿到一个不知道功率大小的环形变压器,首先可以用工具测量变压器的外径、内径和高。

计算公式:截面宽=外径/2-内径/2(截面积=截面宽*高)

而根据截面积估计变压器容量(VA),P=(S/K)∧2,其中P为平均容量,K系数为1.3,S为截面积。因为VA是容量,W是功率。一般规定功率因素为0.8,实际最大功率为P*0.8(W)。

相关文章
  • 开关电源变压器好坏的八项检测内容

    开关电源变压器好坏的八项检测内容

    如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。

    时间:2020-05-20 09:37:21

  • 开关电源变压器好坏的检测方法

    开关电源变压器好坏的检测方法

    开关电源变压器好坏的检测方法,观察变压器的外貌检查否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、线圈通断的检测,检测判别各绕组的同名端,电源变压器短路性故障的综合检测判别等。

    时间:2020-02-22 17:10:14

  • 变压器的分类,电源变压器的特性参数

    变压器的分类,电源变压器的特性参数

    有关变压器的分类,变压器按冷却方式、防潮方式、电源相数及用途进行的分类,以及电源变压器的特性参数,需要的朋友参考下。

    时间:2020-02-22 15:27:31

  • 变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数

    变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数

    变压器制作原理及电源变压器与变压器特性参数,变压器的制作原理与分类,电源变压器的特性参数,音频变压器和高频变压器特性参数,低频变压器的技术参数等。

    时间:2020-02-18 10:09:08

  • 电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

    电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

    有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。

    时间:2020-02-17 09:58:15

  • 电机熔丝烧断问题:电动机接入电源后溶丝被烧断

    电机熔丝烧断问题:电动机接入电源后溶丝被烧断

    【电机熔丝烧断问题:电动机接入电源后溶丝被烧断】本文介绍了电机熔丝烧断问题,电动机接入电源后溶丝被烧断的处理方法,详细分析了电动机熔丝烧断的几种原因,以及电动机

    时间:2020-01-14 10:09:25

  • 有功功率变送器原理图解析

    有功功率变送器的原理图

    有功功率变送器原理图,输入电路将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离,乘法器与加法器、输出驱动电路的作用。

    时间:2019-07-10 06:10:51

  • 无变压器的开关电源电路图示例

    无变压器的开关电源电路图

    分享一个没有变压器的开关电源电路图,220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。

    时间:2019-07-09 09:59:09

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有