购买变压器时重点考虑哪些参数
来源:电工天下时间:2022-08-08 11:08:00 作者:老电工手机版>>
当准备购买一台变压器时,需要重点考虑哪些技术参数,具体参考如下:
1、额定容量:变压器需要满足所供负荷需要。
2、额定电压:把供电局供来的10KV电压变为0.4KV,考虑到线路损耗,变压器的额定电压一般为10±5%/0.4。
3、额定电流:有了额定电压和容量,可以计算出额定电流。但变压器出厂会把额定电流标在铭牌上,让用户使用时把电流限制在额定电流范围以内。
4、空载损耗:不同的铁芯材料与绕组数据使得变压器的空载损耗相差很大,这个参数的大小直接影响到用户即使不用电也需要上交电费的多少。注意,目前代表低损耗的非晶材料铁芯变压器已经大量使用,一些翻新的高损耗变压器仍有市场。
5、阻抗电压:不同的用途,需要不同的阻抗电压值,从而影响到变压器保护、两台变压器如何并列运行、以及特殊用途等。
6、变压器结构形式:选择油浸还是干式,主要取决于使用环境,如室外且耐火等级低可以使用油浸式,而耐火等级高的建筑里必须使用干式。
7、绝缘等级:根据使用温度确定。
相关文章
变压器的常用参数有哪些
对于任何一种变压器来说,其技术参数主要包括变压比、额定容量、额定频率、空载电流、频率响应、绝缘电阻、效率、温升等,下面具体来看下。
时间:2022-08-08 11:06:48
变压器的主要技术参数
变压器的主要技术参数有哪些,在给定的技术条件下,变压器的性能规定的“量值”,包括冷却介质的条件等,称为定额。定额中所规定的各量值称为额定值,这些额定值直接写在每台变压器的铭牌上。
时间:2022-08-08 11:04:48
降压变压器的工作原理及技术参数说明
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
电源变压器的6大技术参数
有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-05 11:31:01
变压器容量的计算公式及参数说明
有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
时间:2020-08-04 09:47:25
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
交流发电机三相绕组结构参数图解
有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。
时间:2020-05-19 09:24:41
变压器的参数计算口诀
有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。
时间:2020-03-24 13:26:35
- 上一篇:变压器的常用参数有哪些
- 下一篇:500kva变压器最大电流和最大负荷是多少