单相变压器励磁涌流的4大特点
来源:电工天下时间:2021-05-13 11:57:53 作者:老电工手机版>>
单相变压器励磁涌流的特点
1、在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;
2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;
3、含有很大成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量越大;
4、含有大量的高次谐波分量,而以二次谐波为主,间断角越小,二次谐波也越小。

单相变压器励磁涌流的特点:
(1)包含有很大成分的非周期分量,使涌流偏于时间轴的一侧。
(2)包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。
(3)励磁涌流波形之间出现间断。
励磁涌流(inrush current)的发生,很明显是受励磁电压的影响。即只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。
在不同的情况下将产生如下所述的初始(initial inrush)、电压复原(recovery inrush)及共振(sympathetic inrush 共感)等不同程度的励磁涌流。其瞬时尖峰值及持续时间,将视下列各因素的综合情况而定,可能会高达变压器额定电流的8~30倍。
变压器励磁涌流有三大特点:
(1)含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏向于时间轴一侧。
(2)含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波为主。
(3)波形存在间断。
可见,变压器励磁涌流的大小与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素有关。
由于励磁涌流对电力系统会产生很多不利影响,其抑制技术受到广泛关注。目前,削弱励磁涌流的方法主要有三种:串联电阻;控制三相开关合闸时间;在变压器低压侧并联电容器。
其中,由于控制三相开关合闸时间从原理上不需要附属设备,相对另外二种方法有一定优势。从仿真结果来看,控制三相开关合闸时间可以有效抑制励磁涌流的幅值。
相关文章单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
单相变压器与三相变压器的主要区别

有关单相变压器与三相变压器的区别,三相变压器是输入三相对称交流电,输出三相对称交流电,单相变压器就是输入单相交流电,输出单相交流电。
时间:2020-05-20 09:27:23
单相变压器与三相变压器的区别分析

变压器分为单相变压器与三相变压器,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出为三相电源,单相变压器与三相变压器有哪些区别。
时间:2020-05-20 09:21:47
直流发电机的励磁方式的定义与分类

有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49





