>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器有载调压操作机构的检查项目 正文

变压器有载调压操作机构的检查项目

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-08-15 07:25:00

 

一、对变压器有载调压操作机构的功能检查项目:

1)1→n和n→1往复操作功能。

2)终点限位的功能。

3)一次调整一个档位的功能。

4)手动和电动两种操作功能。

5)位置信号指示的功能。

二、变压器有载调压要注意的问题

一、在变压器有载分接开关操作过程中,应遵守如下规定:

1、应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流变化(每次调压一档后应间隔lmin以上,才能进行下一档调节)。

2、单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作。

3、两台有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级进行;

4、有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时,有载调压变压器的分接应尽量靠近无载调压变压器的分接位置。

有载分接开关切换时产生火花,主要是分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换时触头调整中接触不良;绝缘油介电强度降低;操作等原因。应按照规程要求,进行检修和试验。

二、有载调压原理:

(一)有载调压变压器可根据系统运行情况,在带负荷的条件下随时切换分接头开关,保证电压质量,而且分接头数目多、调节范围比较大,采用有载调压变压器时,可以根据最大负荷和最小负荷时分接头电压来分别选择各自合适的分接头。这样就能缩小二次(侧)电压的变化幅度,甚至改变电压变化的趋势。

变压器有载调压操作机构的检查项目

(二)为了防止可动触头在切换过程中产生电弧使变压器绝缘油劣化,甚至烧毁有载分接开关,调压绕组通过并联触头Q1、Q2与高压主绕组串联。可在带负荷的情况下进行分接头的切换。在可动触头Q1、Q2回路接入接触器KM1、KM2的工作触头并放在单独的油箱里。

展开全文
相关文章
  • 电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

    电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

    有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 09:03:25

  • 变压器声音异常的检查经验总结

    变压器声音异常的检查经验总结

    当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。

    时间:2019-12-18 06:40:02

  • 变压器日常巡视检查项目

    变压器日常巡视检查项目

    有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。

    时间:2019-11-24 09:52:20

  • 发电机日常操作与维护检查项目有哪些?(图文)

    发电机日常操作与维护检查项目(图文)

    发电机日常操作与维护检查项目,要保证发电机的持续稳定运行,对发电机的日常维修检修是必需坚持的,包括新机或大修后磨合期例行检查项目,机组起动前须检查的项目,机组负载时的检查项目,以及机组空载运行时的检查记录等。

    时间:2017-07-18 09:36:57

  • 发电机故障就车检查的步骤(图文)

    发电机故障就车检查的步骤

    当发电机出现故障问题时,如何就车检查,首先检查有无电磁吸引力,检查发电机的磁场组是否有故障,然后分步骤进行其他设备零部件的检查,发电机故障就车检查就看这几步。

    时间:2017-07-18 08:08:01

  • 电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

    电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

    电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以

    时间:2017-06-02 16:38:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有