>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器声音异常的检查经验总结 正文

变压器声音异常的检查经验总结

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-18 06:40:02

变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。

变压器声音异常实例

1、过电压

如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等。

2、过电流

如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等。这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大,均是“嗡嗡”声,无杂音。

有时随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声。此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辩别。

3、夹紧铁芯的螺钉松动

这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”声等,但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。

变压器声音异常的检查经验总结

4、变压器外壳与其他物体撞击

变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。

如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时,会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部分不会呈现异常现象。

这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之。

5、外界气候影响造成的放电声

如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花。

6、铁芯故障

如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声,铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。

7、匝间短路

因短路处局部严重发热,使油局部沸腾,发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意。

8、分接开关故障

分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。

引起变压器发出异常声音的原因既繁多,又复杂,以上仅举出几例。为了及时发现故障,应加强对变压器的巡视检查。

以上就是变压器声音异常的几个例子,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 变压器常用术语大全

      变压器常用术语大全

      变压器常用术语,包括变压器的额定频率、额定电流、额定容量、额定电压、空载损耗、空载电流等术语知识,需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-20 10:00:44

    • 变压器的分类标准及常用规格型号

      变压器的分类标准及常用规格型号

      变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。

      时间:2020-03-24 10:34:52

    • 变压器的八种异常声响的原因分析

      变压器的八种异常声响的原因分析

      有关变压器的几种异常声响的发生原因,变压器出现故障时,会表现出异常声响,比如变压器会发出“嗡嗡”声,变压器发出“嘶嘶”的声音等,这些变压器的异常声响,表明变压器出了故障在报警。

      时间:2019-12-18 06:41:39

    • 变压器烧毁的常见原因,变压器烧毁的预防措施

      变压器烧毁的常见原因,变压器烧毁的预防措施

      本文介绍了变压器烧毁的常见原因,导致变压器烧毁的原因多种多样,比如没安装熔断器,配变负荷的偏相运行等,针对变压器烧毁的常见原因,准备好多种预防措施,以减少烧毁事故的发生。

      时间:2019-12-18 06:38:15

    • 变压器内外部异常响声的常见原因

      变压器内外部异常响声的常见原因

      有关变压器异常响声的原因,当变压器负载电流过大时会有异常响声,当变压器过负载时也会发出异常响声,电工天下小编整理了变压器的内外部异常响声的常见原因,一起来看下。

      时间:2019-12-18 06:36:32

    • 变压器为什么会有异响,变压器声音异响的几种原因

      变压器为什么会有异响,变压器声音异响的几种原因

      本文介绍了变压器声音异响的原因,变压器过载严重,变压器的负荷变化太大,都会导致变压器发出异常响声,变压器发生异响的原因多种多样,在运行管理的过程中,一定要加强变压器的检查维护。

      时间:2019-12-18 06:32:16

    • 变压器日常巡视检查项目

      变压器日常巡视检查项目

      有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。

      时间:2019-11-24 09:52:20

    • 常规变压器的大修内容的质量要求(图文)

      常规变压器的大修内容的质量要求

      常规变压器的大修内容的质量要求对变压器进行大修,需要做充足的准备工作,在变压器大修完成后,还需要做完备的大修后试验项目,以保证变压器大修工作的质量,那么变压器的

      时间:2019-04-02 10:17:37

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有