谐振变压器的结构特征,谐振变压器的调谐原理

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 09:27:46

本文介绍了谐振变压器的相关知识,包括谐振变压器的结构,谐振变压器的特性曲线,谐振变压器的调谐原理是什么,感兴趣的朋友可以参考下。

谐振变压器结构与原理

1、结构特征:谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。

为此,在研制试验装置时采用壳式结构,谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。

2、特性曲线:谐振变压器的特性曲线,在不同气隙长度δ下,谐振变压器的伏安特性具有良好的线性关系,其电感L与变压器上的电压值无 关。因而这种谐振变压器在用于交流谐振试验时,可先在低压条件下进行调谐(通过传动机构改变动铁心与下轭铁心之间的气隙长度),当调谐到谐振时,再升高试 验电压,系统调谐非常方便。

3、回路电感L与铁心气隙长度δ的关系:气隙可调谐振变压器,无论是串联型还是并联型,都是通过调节铁心气隙长度,改变回路电感量L,使谐振变压器发生谐振。 这就是对于具有一定对地电容的被试器,通过改变铁心气隙长度使谐振变压器发生谐振的机理。但是需要注意的是气隙长度不可过大,过大会使已建立的谐振条件遭到破坏。

4、调谐原理:(1)串联调谐: 串联谐振变压器的等值电路,当对谐振变压器施加US=220V,f=50Hz的工频电压后,通过手动或自动调节,使即ωL=1/ωC即 XL=XC时,回路发生串联谐振,这里回路电流IS最大=Us/(RL+RC)因为RC>>RL,则有Is≈US/Rc (1)被试品上的电压UC和调谐电抗器上的电压UL分别为: Uc=(1/ωc)Is=XcIs UL=ωLIs=XLIs当调谐到谐振时Uc=UL=ω0LIs=(ω0L/Rc)Us (2)式(2)中比值ω0L/Rc=(根号L/C的2次方)/Rc=Q (3)ω0为谐振角频率Q称为串联谐振回路的品质因数。

(根号L/C的2次方)>>RC,所以Q>>1。从而得出电源容量 Ps=UsIs=(Uc/Q)Is=Pc/Q (4)由式(4)可知,当谐振变压器调谐到谐振时,电源电压和容量均为被试品对应电压和容量的1/Q。

与一般试验变压器相比,谐振变压器具有重量轻、 体积小的优点。(2)并联调谐并联谐振变压器的等值电路,当RL≤ωL,Rc≤1/ωc时,并联谐振的谐振频率fo为:并联回路的品质因数Q 为: Q=(ω0L)/(RL+Rc)=1(RL+Rc)ω0C (6)式中RL、RC——电感、电容的等效串联电阻(Ω) L——调谐电抗器电感(H) C——试品对地电容(F)当向并联谐振变压器施加50Hz交流电压时,随着电压的升高,回路中将产生强迫振荡。

当回路的振荡频率等于外施电源频率时,回路 的阻抗最大(且呈纯电阻性),因而回路电流最小,但L和C上的电流IL和IC都是回路电流I的Q倍,即IL=IC=QI。

以上就是谐振变压器结构与调谐原理的全部内容,希望对大家有所帮助。