变压器日常检修内容及标准
来源:电工天下时间:2020-04-04 06:58:48 作者:老电工手机版>>
变压器的日常检修内容
1、油柜的油位正常,不渗漏油。
2、套管外部清洁,无破损裂纹、无放电痕迹。
3、变压器音响正常,本体无渗油、漏油,吸湿器完好,硅胶不变色。
4、油温正常,管道阀门开闭正确,风扇运转正常。
5、引线接头,母线无发热现象。
6、防爆管完好无损。
7、瓦斯继电器内无气体。
8、特殊巡视项目:
(1)过负荷时巡视负荷、油温、油位接头等有无变化;
(2)大风天气时巡视引线摆动情况及有无搭挂杂物;
(3)雷雨天气时检查磁套管有无放电闪络现象;
(4)下雪天气时根据雪融化情况检查接头发热部位,及时处理冰棒;
(5)高温天气时检查油温及油位的变化。
9、检查变压器电流及电压的变化情况,6kV两臂的负荷尽量平衡。
相关文章
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求
有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器的主要检修规程
为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
- 上一篇:变压器月检的检修内容
- 下一篇:谐振变压器的结构特征,谐振变压器的调谐原理