三相电力变压器额定电流的计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-01 09:03:08

三相电力变压器额定电流的计算方法

三相电力变压器额定电流计算公式:
Ie=Se÷(1.732×Ue)
式中:
Ie为额定电流(A)
Se为额定容量(KVA)
Ue为额定电压(KV)
1250KVA三相变压器其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)
答案是1900A。

附1,三相电力变压器额定电流计算公式?
Ie=Pe/Ue/√3
式中,Ie=变压器额定电流;
      Pe=额定功率;
      Ue=变压器额定输出电压;
      √3取1.732
 
附2,三相电力变压器额定电流计算公式?

答案:
Ie=Pe/Ue/√3 式中,Ie=变压器额定电流; Pe=额定功率; Ue=变压器额定输出电压; √3取1.732

附3,变压器额定电流计算公式
   
电力 变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
对单相变压器: 
I1N = SN / U1N
I2N = SN / U2N
对三相变压器:
I1N=SN/[sqrt(3)U1N]
I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A 。

附4,三相变压器求额定电流

一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流。

1、根据变压器容量和额定电压计算额定电流的公式

计算额定电流的公式
2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)
3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)

跟连接方式没关系:
对变压器外部而言,线电流和相电流是一样的。
对变压器内部而言,才有线电流和线电流的区别。

    三相电力变压器额定电流相关的文章
    • 电力变压器的型号规格大全

      电力变压器的型号规格大全

      有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

      时间:2020-03-24 10:28:03

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 电力变压器的用途_变压器的种类

      电力变压器的用途_变压器的种类

      有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

      时间:2020-02-18 09:50:12

    • 电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。

      时间:2020-02-15 22:04:23

    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有