发电机与电网相序的常见测定方法
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:09:01 作者:老电工手机版>>
有关发电机与电网相序的常见测定方法,包括电动机法、相序表法、自制不动相序指示器,以及电压互感器法,用于核定发电机与电网相序。
发电机与电网相序的测定方法
相序是指发电机三相电压达到最大值的顺序,发电机和系统相序不同时并列,是非同期并列最严重的情况,将使发电机受到严重损坏。
新装发电机和大修过一次回路的发电机并列前必须核对相序,以防止非同期并列。
核对发电机和电网相序的方法很多,常见的相序测定方法:
1、电动机法
用一台普通的三相感应电动机接在厂用电源上,先由系统供给厂用电,记下电动机的旋转方向,然后用发电机供给厂用电,观察电动机的旋转方向。
如果转向与电网相同,则说明发电机与系统相序相同;如果转向不同,说明两者相序不同。相序不同时,停下发电机对换任意两条出线再核查相序。
2、相序表法
相序表只能用在电压为500V以下情况,对于新安装的发电机,在第一次起动后未加励磁的条件下,可在发电机定子出口处测量发电机的残压和相序。
发电机升压后,对于高压发电机,可以把相序表接在汇流母线电压互感器的二次侧,然后分别把系统电源和发电机送上汇流母线,观察相序表指示的旋转方向,方向一致则相序相同,方向相反则相序不同。
对低压机组可把相序表直接接在汇流母线上,方法同上。对于一条汇流母线上接有几台发电机的电站,可以把相序表接在发电机电压互感器的二次侧,拆开发电机电缆引线接头(注意保持安全距离),然后合上发电机的隔离开关和断路器,由系统供电,记录相序表旋转方向;再拉开发电机断路器和隔离开关,恢复电缆接线,起动发电机升速、升压至额定值,这时电压互感器接发电机电源,观察相序表转向并与上次记录比较,即可判断发电机与电网的相序是否相同。
3、自制不动相序指示器
当不便在汇流母线和厂用电源上核对相序且又没有相序表,接线自制不动相序指示器检查相序。根据经验,电容器C最好选用8μF以上,耐压不低于450V的;灯泡可用普通白炽灯,最好选用同一厂家生产的15W灯泡。
习惯上把接有电容器的端子接到中相,假定为B相。
由于电容器上的电压向量落后其电流向量,因此使它后面一相灯泡承受的电压略高,灯泡较亮的为C相,较暗的A相。对400V电源,每相应用两个相同的灯泡串联。
第一次测定后,最好把灯泡位置互相交换后再测定一次,灯泡互换后,原来亮的应变暗,暗的应变亮,以防止由于灯泡特性不同而造成判断错误。测定时如果两相灯泡亮度相同,说明接电容器的相断线。
如果现场没有合适的电容器,可以用接触器的电磁绕组来代替,将其铁芯衔铁闭合,用棉线绑紧。如果有电磁绕组的接中相,假定B相,由于电感上的电压向量超前电流向量,则灯泡较亮的是A相,较暗的是C相。
4、电压互感器
将发电机断路器和隔离开关拉开,用3只或2只单相电压互感器,将每只一次侧两端接在断路器一相的两侧套管上,二次侧接2倍于二次侧电压的白炽灯泡。
然后,合上隔离开关,把发电机转速和电压升至额定值,若所有灯泡同时发亮同时熄灭,则发电机和电网相序相同,否则必须交换发电机出线的两相位置,并重新检查。
采用高压开关柜作为发电机主开关的电站,用这种方法检查相序,引线对地安全距离难以保证。
对于低压机组,可以不用电压互感器,但每相要有两个220V的灯泡串联,跨接在断路器两侧,只要发电机与电网相序一致,且频率和电压很接近时,三组指示灯泡将同时不断的一明一暗,否则三相灯光不是同明同暗变化,而是旋转发光。
相关文章
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
- 上一篇:无标记电源变压器参数识别与功率估算方法
- 下一篇:电力变压器的运行监视规定与检查内容