电力变压器的运行监视规定与检查内容

来源:电工天下时间:2016-03-20 08:03:25 作者:老电工手机版>>

电力变压器的运行监视规定与检查内容

1)安装在发电厂和变电站内的变压器,以及无人值班变电站内有远方监测装置的电力变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握电力变压器运行情况。

监视仪表的抄表次数由现场规程规定。当电力变压器超过额定电流运行时,应作好记录。

无人值班变电站的电力变压器应在每次定期检查时记录其电压、电流和顶层油温,以及曾达到的最高顶层油温等。

对配电变压器应在最大负载期间测量三相电流,并设法保持基本平衡。测量周期由现场规程规定。

2)电力变压器的日常巡视检查,可参照下列规定: 
a、发电厂和变电站内的电力变压器,每天至少一次;每周至少进行一次夜间巡视;
b、无人值班变电站内容量为3150kVA及以上的变压器每10天至少一次,3150kVA以下的每月至少一次。 
c、2500kVA及以下的配电变压器,装于室内的每月至少一次,户外每季至少一次。

3)在下列情况下应对电力变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数: 
a、新设备或经过检修、改造的电力变压器在投运72h内;
b、有严重缺陷时;  
c、气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时; 
d、雷雨季节特别是雷雨后; 
e、高温季节、高峰负载期间;
f、电力变压器急救负载运行时。

4)电力变压器日常巡视检查一般包括以下内容: 
a、电力变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油; 
b、套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象; 
c、电力变压器音响正常; 
d、各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工 作正常; 
e、水冷却器的油压应大于水压(制造厂另有规定者除外); 
f、吸湿器完好,吸附剂干燥; 
g、引线接头、电缆、母线应无发热迹象; 
h、压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损; 
i、有载分接开关的分接位置及电源指示应正常; 
j、气体继电器内应无气体; 
k、各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮; 
l、干式变压器的外部表面应无积污; 
m、电力变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常; 
n、现场规程中根据电力变压器的结构特点补充检查的其他项目。

5)应对电力变压器作定期检查(检查周期由现场规程规定),并增加以下检查内容: 
a、外壳及箱沿应无异常发热; 
b、各部位的接地应完好;必要时应测量铁芯和夹件的接地电流; 
c、强油循环冷却的电力变压器应作冷却装置的自动切换试验; 
d、水冷却器从旋塞放水检查应无油迹; 
e、有载调压装置的动作情况应正常; 
f、各种标志应齐全明显; 
g、各种保护装置应齐全、良好; 
h、各种温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠; 
i、消防设施应齐全完好; 
j、室(洞)内变压器通风设备应完好; 
k、贮油池和排油设施应保持良好状态。

6)下述维护项目的周期,可根据具体情况在现场规程中规定: 
a、清除储油柜集污器内的积水和污物; 
b、冲洗被污物堵塞影响散热的冷却器; 
c、更换吸湿器和净油器内的吸附剂; 
d、电力变压器的外部(包括套管)清扫; 
e、各种控制箱和二次回路的检查和清扫。

相关文章
  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 安装电力变压器时的11条注意事项

    安装电力变压器时的11条注意事项

    怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-09 10:08:44

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 认识电力变压器的铁心组成部分

    认识电力变压器的铁心组成部分

    电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。

    时间:2021-06-22 10:16:41

  • 电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

    电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

    本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。

    时间:2021-06-22 10:16:37

  • 电力变压器的主要分类方式

    电力变压器的主要分类方式

    有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。

    时间:2021-05-13 10:17:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有