电机是否适用星三角启动的判别方法
来源:电工天下时间:2019-11-24 08:32:40 作者:老电工手机版>>
有关电机是否适用星三角启动的判别方法,电机是普通电机,且绕组是在接线盒可以改变为星形三角形接法的电机,选用星三角启动,该电机启动时所带负载应该为空载、轻载最佳。
电机是否适用星三角启动的判别方法
1、首先,要求该电机是普通电机,且绕组是在接线盒可以改变为星形三角形接法的电机(变极变速电机基本没法做星三角启动),而且星形接法与三角形接法其运行电压为1.732倍数关系,且正常运行电压等于三角形接法的额定运行电压;
2、选用星三角启动,该电机启动时所带负载应该为空载、轻载最佳,最大启动负载程度不得大于中载状态,否则将导致无法启动。
3、变压器和线路容量应该足够让电机实行星三角启动(星三角启动时变压器和线路容量应该不得小于电机额定容量的3倍),同时应该考虑该电机启动时线路的压降不会影响同线路的其余用电负载不会工作异常;
总之,要求电源、电机接法、电机负载状态等均必须满足星三角启动的要求方许可对电机实行星三角启动。
相关文章
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A
问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图
一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
时间继电器控制的星三角降压启动电路图
时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19