问题描述:
安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
参考图:电机星三角启动
解答:
星三角启动90KW消防泵,启动瞬间电流290A,这种情况正常吗?
三相380Ⅴ电机每千瓦的满载电流为2A,90KW应为180A。星启动电流仅为三分之一即60A,以5倍启动电流计算仅为300A。看来电流表指示290A实属正常。
两台泵相互控制,每到290A自动转换,启动无正常工作。
个人认为并不属于热继电器电流调的大小问题,很可能是两台星三角启动器的控制线搞错了。
当电机达到正常转速,时间继电器发生动作,应转为三角运行时,没有接三角运行的交流接触器,而接到2号机的启动交流接触器上,2号机就会启动。当2号机启动电流达到290A时,没接三角运转时,却接到了一号星启动接触器上,所以两台控制器会交替启动。