时间继电器控制的星三角降压启动电路图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-16 18:19:19

星三角降压启动电路图

如下图:

<a href=/zt/shijianjidianqi/ target=_blank class=infotextkey>时间继电器</a>控制的星三角降压启动电路图

星行减压启动

1、按下启动按钮SB1。

2、KM3、KT同时得电--KM3主触点闭合(封星),KM3常开辅助触点闭合(KM1得电吸合)、KM3常闭辅助触点断开(切断KM2供电)。

时间<a href=/dydq/jdq/ target=_blank class=infotextkey>继电器</a>控制的星三角降压启动电路图

3.KM1吸合--电动机得电启动--KM1常开辅助触点闭合(自锁)。

时间继电器控制的星三角降压启动电路图

三角形全压运行:

1、时间继电器KT得电一段时间后,线圈吸合。

2、KT断开常闭触点--KM3线圈失电--KM3主触点断开(取消星行接法)--KM3常开辅助触点断开、常闭辅助触点闭合(KM2线圈得电)。

3、KM2线圈得电吸合--KM2常闭辅助触点断开(KT线圈失电)、KM2主触点闭合(三角形联结)。

4、电动机以三角形联结运行。

时间继电器控制的星三角降压启动电路图

    相关文章
    • 一例星三角降压启动的电路图及运行原理

      一例星三角降压启动的电路图及运行原理

      一例星三角降压启动的电路图及运行原理,

      时间:2021-10-16 18:16:54

    • 一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

      一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

      在电动机的启动电路中,星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的电路,对于初学者来说,这类电路比较难掌握,下面就用图解的方式来介绍下星三角降压启动的电路图,一起来学习下。

      时间:2021-10-12 13:16:13

    • 电动机星三角启动时启动时间的计算方法

      电动机星三角启动时启动时间的计算方法

      电动机星三角的启动时间电动机星三角启动时转换的延时时间,没有确定的计算公式,需要视负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启

      时间:2021-10-11 13:52:17

    • 星三角控制起动电路的实际接线方法

      星三角控制起动电路的实际接线方法

      星三角控制电路怎么接线,这种电路看起简单,但要想把线接好也是不容易的。以下是自己实现的星三角控制电路接线方法,一起来学习下。星三角起动电路中需要的元件:一个断路器、一个...

      时间:2021-09-10 13:39:48

    • 电机星三角降压启动的控制电路图详解

      电机星三角降压启动的控制电路图详解

      电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

      时间:2021-06-25 08:49:24

    • 电动机星三角转换启动的原理图文解说

      电动机星三角转换启动的原理图文解说

      有关电动机星三角转换启动的原理,三相异步电动机的三角接法和星型接法区别,电动机接线盒中的不同,究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。

      时间:2021-06-25 08:49:22

    • 电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

      电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

      有关电容器星三角的接法图,变压器与电机的线圈接线方法,电容柜原理也是如此,只不过把电容的两端当成是线圈的两端而已,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-06-25 08:49:21

    • 星三角启动及星三角降压启动的原理分析

      星三角启动及星三角降压启动的原理分析

      有关星三角启动的知识,普通的三相异步电动机,功率在3千瓦及以下为Y星形接法,4千瓦及以上为△三角形接法,三相异步电动机采用星三角启动的适用场合有哪些,一起来看看。

      时间:2021-06-25 08:49:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有