已知三相电动机的容量,怎么来计算三相电动机的额定电流,有经验的电工师傅,会有必备的电工口诀,用一个电工口诀分分钟钟搞定这类问题。电工天下小编分享一个求三相电动机的额定电流的电工口诀,一起来看下。

一、已知三相电动机容量求额定电流的口诀

1、电工口诀

容量除以千伏数,商乘系数零点七六;已知三相二百二电机,一千瓦三点五安培;已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

求三相电动机的额定电流的电工口诀

2、口诀的适用范围

1KW÷0.22KV×0.76≈1A ;4KW÷3KV×0.76≈1A口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。

3、口诀使用注意事项

在使用此电工口诀时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

二、三相电动机的额定电流的计算方法

问题:一压缩机额定功率4.8KW,该压缩机的给定电压440V,60HZ。如何计算出电流是11.5A?据此来选择施耐德的接触器,应该选择什么型号?

解答:

1)三相电动机的定额电流

三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A。

11.5A可能是整个压缩机的功率或用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。

另外,以上说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用以上数据,需要把440改为380,计算出来的电流是9.1A。

可以用一个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,电流I=P(千瓦数)/2。

2)接触器的型号选择

只要不低于额定电压就行,另外要根据控制回路所需要的触头个数选择。

施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。

以上就是已知三相电动机容量求额定电流的电工口诀,以及该电工口诀的使用注意事项,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 三相电动机的星三角接线图实例

      三相电动机的星三角接线图实例

      三相电动机星三角接线图,包括星形边接原理图,星形连接实际图,三角形连接原理图,三角形连接实物图等,一起来看看。

      时间:2020-05-04 12:57:49

    • 三相异步电动机起动电流为额定电流的5-7倍

      三相异步电动机起动电流为额定电流的5-7倍

      三相异步电动机起动电流的问题,中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5-7倍,受到转子感应电势、转子电流与定子电流等的影响。

      时间:2020-02-12 15:29:30

    • 三相电动机直接启动控制线路的功能图解

      三相电动机直接启动控制线路的功能图解

      有关三相电动机直接启动控制线路图的说明,按下启动按钮,KM线圈得电,KM常开辅助触点自锁,电机运行,按下停止按钮,KM线圈失点,辅助触点复位,电机停止。

      时间:2020-02-12 14:14:48

    • 三相电动机单相运行连接方式与电容器容量选择

      三相电动机单相运行连接方式与电容器容量选择

      有关三相电动机单相运行连接方式与电容器容量选择,分为三相绕组的三角形连接,三相绕组的星形连接二种方式,电容器的容量值的选择如表中所示。

      时间:2020-02-12 14:12:21

    • 【图】三相电动机正反转接触器互锁的接线方法

      【图】三相电动机正反转接触器互锁的接线方法

      一个三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,学习下三相电动机正反转接触器互锁控制线路的接线方法,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-12-17 09:27:58

    • 三相电动机星形与三角形接法的额定电流如何计算?

      三相电动机星形与三角形接法的额定电流如何计算?

      三相电动机星形与三角形接法的额定电流的计算方法,电机作星形连接时或作三角形连接时,线电流与相电流的关系,电机从星形接成三角形时功率的提高倍数。

      时间:2019-12-04 21:36:02

    • 三相电动机控制电路用于顺序控制的线路图

      三相电动机控制电路用于顺序控制的线路图

      三相电动机控制电路用于顺序控制的线路图,该控制线路的特点与工作原理,电动机M2的控制电路先与接触器KM1的线圈并接后再与KM1的自锁触头串接,保证电动机M1启动后,M2才能启动的顺序控制要求。

      时间:2019-12-04 05:49:18

    • 三相电动机串电阻降压启动控制线路图

      三相电动机串电阻降压启动控制线路图

      有关三相电动机串电阻降压启动控制的线路图,串接电阻降压启动的的控制线路图解,控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。

      时间:2019-11-27 06:16:39

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有