电机星三角启动怎么选择接触器?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-06-18 06:52:01

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?

解答:

星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

如果买不到对应的启动器,那么就需要自已动手制作一台星三角启动器了。自已动手制作星三角启动器,首先碰到的问题是:根据电机的额定功率,如何选择接触器。

电机星三角启动怎么选择接触器

一般星三角启动器多由三个接触器,一个控制总电源、第二个控制星形启动、第三个是星形启动结束后,转为三角这行的接触器。这三个接触的功率大小,有人在制作时会把星启动接触器的功率减小,比其他两个接触器小1/3。

个人认为没有必要,例如一个20KW三相异步电动机,其满载电流为40A,星形运行时为13.3A,而启动电流为13.3X5二66.5A,三角运转于电源接触器应为40AⅩ2二80A。

看起来三个接触器的功率差不多,所以三个接触器,可造同功率问型号即可。根本无须查数据,再动脑筋去计算。个人在安装时一般选择接触器三个是同功率,根据电机的满载电流剩以2即为三个接触器工作电流。

计算出来接触器为80A,在工作中一般会选择150A一200A交流接触器,虽然价格高了一些,但超载能力加强了很多,运行起来也放心。

购买接触器必须选择符合国标的产品,不可贪图便宜而购买劣质产品,否则会带给你意想不到的经济损失。

补充:第一个接触器控制总电源电路,同时兼有星启动任务。 

    相关文章
    • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

      22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

      问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

      时间:2022-06-23 09:36:15

    • 22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

      22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

      22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。

      时间:2022-06-19 12:39:55

    • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

      22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

      问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

      时间:2022-06-19 12:35:55

    • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

      电机星三角降压启动六根线怎么接线

      电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

      时间:2022-05-27 11:20:17

    • 单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

      单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

      单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。

      时间:2022-05-13 19:36:19

    • 单相电机启动电容烧坏是什么原因

      单相电机启动电容烧坏是什么原因

      功率稍大的单相电机,一般都配备二个电容器,也就是启动电器和运转电容器。70年之前的单相电机多为一个电容器,就是启动电容器。电机启动后由离心开关把电容器甩二开,只有主绕组工作,次绕组是闲着不用的。

      时间:2022-05-12 16:07:54

    • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

      电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

      问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

      时间:2022-05-11 09:11:09

    • 电动机无法启动如何处理

      电动机无法启动如何处理

      电动机无法启动如何处理?首先,检查电动机部分:1、机械部分:对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。

      时间:2022-04-20 20:24:53