电动机的绝缘测量方法图解
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2016-05-12 21:49:22
电动机的绝缘测量方法
①线圈与线圈之间〔相间)绝缘程度;
②线圈对机壳(相对地)之间的绝缘性能。
如何测量电机绝缘?
1、如何测量电机绝缘
测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。
另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。
测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆 掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。 三个绕组要分别测量 三次 ,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。
相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。
最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。 一般要大于0.5兆。
层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。
测量电机动定子绕组的绝缘电阻,选表及用前检查:
选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。
2、用前检查:
(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。
(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。
(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。
测量及判断(实做)
1.测量绝缘项目:可分为 ①测对地绝缘; ②测相间绝缘。
2.测量:
测相对地绝缘:
①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);
②验明无电后拆去原电源线;
③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);
④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。
测相间绝缘:
①对地绝缘测试后放电;
②拆去电动机接线端上原有联接片;
③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;
④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;
⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。
判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:
(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;
(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
测试过程中应注意的安全问题
1.正确地选表并作充分的检查;
2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。每次测后也要放电,并验明确无电压;
3.每相摇测前后要进行人工放电;
4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);
5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;
6.防止无关人员靠近。
何时需要进行摇测:
1.新安装的电动机,投入运行前;
2.停用三个月以上时,再次使用前;
3.电动机在大、小修时;
4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。
附1,测量母线绝缘和测量电机绝缘的区别
1、二者存在概念性区别:
电机绝缘在电动机接线处测量,要拆掉接线和连接件,使线圈与线圈之间分开,相与相0.38兆欧,与零线是0.22兆欧。
测量母线绝缘与电动机无关两头都要拆掉,相与相0.38兆欧。
2、绝缘测试的原因:
电动机或其他电气设备停用或备用时间较长时,由于受潮或有大量积灰,影响电气设备的绝缘;
长期使用的电气设备,绝缘也有可能老化,端线松弛。电工:www.dgjs123.com
测量电气设备的绝缘就能发现这些问题,以便及时采取措施,不影响电气设备的运行或切换使用。
附2,正确测量绝缘电阻的方法
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
使用前,首先做好以下准备:
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
4、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“ 0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
5、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。电工技术之家
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。
这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。
这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。
另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。
相关文章
【图】直流电动机串电阻起动电路的原理图
有关直流电动机串电阻起动电路的原理图,介绍了该电路的工作原理,合上开关QS2、QS1,励磁绕组W获电励磁,与此同时,时间继电器KT1和NT2的线圈也同时获电,它们的常闭触点瞬时断开。
时间:2020-01-17 05:54:50
防爆电机绝缘结构与绝缘处理的目的与方法
防爆电机绝缘的结构组成,YB-315L1-8(90kw)电机绝缘结构,防爆电机绝缘处理的目的,用于提高电机绝缘的耐潮性能、电机绝缘的耐热性等,以及防爆电机绝缘的处理方法。
时间:2020-01-16 09:34:02
电动机三相绕组绝缘的检测方法
有关电动机三相绕组绝缘的检测方法,利用一个220V/100W的白炽灯泡,按本文提供的电路图,检测电动机三相绕组的绝缘是否正常。
时间:2020-01-15 10:28:03
电动机匝间绝缘击穿怎么办?
电动机匝间绝缘击穿的问题,包括电动机匝间绝缘材质不良,绕线与嵌线时匝间绝缘受损,匝间绝缘厚度不够或结构不合理等,均会造成电动机匝间绝缘击穿故障现象的发生。
时间:2020-01-06 07:18:50
电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验
为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。
时间:2020-01-06 07:16:44
电机绝缘小知识:绝缘材料的绝缘等级与极限温度
本文介绍了电机绝缘的小知识,电机上使用的绝缘材料的绝缘等级有哪些分类,不同等级绝缘材料的极限工作温度是多少,电机绝缘材料的耐热等级分为哪几个级别,一起来看下。
时间:2019-12-26 14:54:35
变频调速电动机降压启动电阻未切除的问题
有关变频调速电动机降压启动电阻未切除的问题,YA7232B型蜗杆砂轮磨齿机的故障现象,降压启动电阻未切除的故障原因与排除方法。
时间:2019-12-22 10:37:31
电动机转子串电阻起动的示意图
有关电动机转子串电阻起动的示意图,电动机转子串电阻起动的方式,需要了解电动机转子串电阻是如何启动的朋友,可以参考下。
时间:2019-12-13 06:11:24
- 上一篇:直流电动机的种类与工作原理
- 下一篇:电动机接线辨认与电动机的接线方法