电动机星三角转换启动的原理图文解说

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-25 08:49:22

有关电动机星三角转换启动的原理,三相异步电动机的三角接法和星型接法区别,电动机接线盒中的不同,究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。

电动机星三角转换启动

对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。

在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。

由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。

当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。

电动机星三角转换启动

三相异步电动机的三角接法和星型接法区别

(把123看为首,456视为尾,首首相连为Y(星)型接法,首尾相连为角型接法)

两种接法,与接入没什么关系,如图2和3, D1。D2。D3接A。B。C三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同, 三个接线片,一般不进行随便修改,只要了解他们的区别就行,图2是星型,图3是角型   电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;

如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。

究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。

如果标有380V或者400V,后面画一个三角 就三角型接法,画Y就星型接法; 大部分电机默认三角形接法,也有一些是380V下以Y型运行的。

区别电动机三角接法的功率较大,一般是7.5KW以上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小, 三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下,所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白) 电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380..

注意区分,Y/△和Y—△     ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。

电动机星三角转换启动

    相关文章
    • 电机星三角降压启动的控制电路图详解

      电机星三角降压启动的控制电路图详解

      电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

      时间:2021-06-25 08:49:24

    • 电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

      电容器星三角接法图_变压器或电机线圈接线

      有关电容器星三角的接法图,变压器与电机的线圈接线方法,电容柜原理也是如此,只不过把电容的两端当成是线圈的两端而已,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-06-25 08:49:21

    • 星三角启动及星三角降压启动的原理分析

      星三角启动及星三角降压启动的原理分析

      有关星三角启动的知识,普通的三相异步电动机,功率在3千瓦及以下为Y星形接法,4千瓦及以上为△三角形接法,三相异步电动机采用星三角启动的适用场合有哪些,一起来看看。

      时间:2021-06-25 08:49:19

    • 电机星三角启动电路的工作过程及电路图

      电机星三角启动电路的工作过程及电路图

      电机星三角启动电路的工作过程,电动机星三角(Y-△启动)的电路图,若电动机运行电流是随负载不断变化,则整定值可按较大电流值计算选取,最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

      时间:2021-06-25 08:49:18

    • 星三角配电柜的用法与配电电路图的说明

      星三角配电柜的用法与配电电路图的说明

      有关星三角配电柜与配电电路图的使用说明,星三角电柜在使用中,电气设备倾斜角度应小于20度,设备使用前应对设备、电路、电网电压等进行检查。

      时间:2021-06-25 08:49:11

    • 电动机星三角启动原理图的二个例子

      电动机星三角启动原理图的二个例子

      有关电动机星三角启动原理图的两种接法,容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。

      时间:2021-06-25 08:47:42

    • 星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      电机启动时出现跳闸,一般有两种可能,一种是过载,一种是短路保护。可以用排除法逐步查找原因,依次检查总开关、配电箱、线路与电机,可以解决突然跳闸的问题。

      时间:2021-04-19 10:22:53

    • 一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      现在很多的星三角降压启动已是软启动了,但经典的星三角的接线电路图,还是需要学习下的,有关二次线的实物接线,一个是手动星三角,一个是自动星三角,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-14 18:21:26

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有