电机星角启动电路如何接线(原理图及实物接线图)
来源:电工天下时间:2020-05-04 12:57:53 作者:老电工手机版>>
有关电机星角启动的电路图,星三角启动的原理图,以及星角启动的实物接线图,接错线而造成星角启动失败,不管怎样接错线,也不会出现星接正转、角接反转的情况。
电机星角启动的电路图
接错线而造成星角启动失败,不管怎样接错线,也不会出现星接正转、角接反转的情况。
可以接出两种角接的接法,这两种角接转向一致。
有认真的师傅用电机亲自接了两种角接试验转向,结果转向一致。看下图,这样接星接、角接转向一致。

只是验证了分别这两种接法的转向相同,但实践中是否可以?
实际中,封星接触器和角接接触器用互锁回路,从星接切到角接可能1秒都不到。采用传统的星接,电流参考方向是首端到末端,励磁顺序是UVW;到角接时,Uab加到V相绕组中,电流参考方向是末端到首端,同时虽然励磁顺序没变,但Uab超前Ua30度、
即星接时应该U相励磁了,这时换角接,突然变成了V相励磁了,并且电压还超前了30度,那可以成功切换过去么?
会不会星接到角接中间,因为电机转动反向发电,这时换角接,对系统产生一定冲击而使空开过流跳闸呢?可惜现在没条件试验,也许我庸人自扰想多了,但我发现很多人都说又角接反转的情况,我就想是不是这种冲击使电机有突然减速的情况而被认为反转呢?
还是再画一个图描述下,左图是正规接法,肯定没问题。
如果接线错误接成了右边的样子,那么能实现星角转换么?现在已经证实的是,两图中的单独角接时电机转向相同。

问题:
正规接法中,假设星接时U相绕组该到A相最大值了,这时切到角接,U相绕组接到了Uab上,是从A到B,而Uab超前Ua30度,与此同时,因为短暂的失去电压,电机转子减速,和原来定子的对应位置落后了。
而这个超前30度,正好补充了这个相对落后位移,等切到角后,电机正好接着转,就和汽车换挡一样。
如果采用非常规的接法,U相绕组接到了Uac上,而Uac落后Ua30度,等切到角后,有一个突然拉一下或推一下转子的力,迫使转子与新的旋转磁场同步,所以可能产生一个冲击。
两种方法都可以……(如下图,左边简化模拟了一下电机定子中绕组)

相关文章单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19