三相异步电动机相电流线电流关系图解
来源:电工天下时间:2020-01-17 05:59:56 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机相电流与线电流的关系,三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系,电动机星—三角工作方式下电动机相电流、线电流之间的关系等。
三相异步电动机相电流线电流的关系
三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系: 55KW电机的星三角启动为什么只需要选 LC1- D6511M5C,LC1-D6511M5C,LC1-D4011M5C接触器?电动机额定电流为100多安培?
电动机星—三角工作方式下电动机相电流、线电流之间的关系:
1、三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2、星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3。
55KW电动机的额定电流约为105A,若将主接触器、三角接触器都接于相线回路,三角形工作时它们所流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用65A的接触器已经够了。
而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,选用40A的接触器也够了。
以上为电动机星—三角工作交流接触器选择的方法。
热继电器选择:热继电器接于相线回路按额定电流的1/√3大小设定,本例中为
105/√3=60A
星星接法优点:不破坏负载平衡,缺点:电阻大。
三角接法优点:电阻小,缺点:如果绕组不一样,或者某个坏了,则破坏三相间的负载平衡。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:电气联锁信号接线图与联锁电路
- 下一篇:直流电动机如何制动,直流电机三种制动方式